> ДУ надо или нет?
lumin
сообщение 22.6.2009, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8722



Помогите плиз надо ли мне предусматривать дымоудаление из самих офисов или нет если они имеют площадь более 200м2, имеют есстественное освещение, но не имеют автоматического открывания фрамуг?
По старому СНиПу я бы сделал дымоудаление только из коридора и все, но по новому СП:

"из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения
или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов,
складов бумаги;
- торговых залов магазинов;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lumin   ДУ надо или нет?   22.6.2009, 13:28
- - mik29   Если ссылаться на нукт, который Вы выделили жирным...   24.6.2009, 16:21
- - Boris_Ka   Надо...а архивы и избы читальни после запятой стоя...   30.6.2009, 0:19
- - Neanderthal Man   А вот про архивы, книгохранилища не совсем понятно...   20.8.2009, 13:41
- - ganz72   Цитата(lumin @ 22.6.2009, 14:28) 402599- ...   20.8.2009, 16:00
|- - NOVIK_N   Цитата(ganz72 @ 20.8.2009, 17:00) 425962В...   20.8.2009, 22:22
- - Iren   Так получается, что и из торговых залов мгазинов с...   20.8.2009, 17:21
- - Grafik   Цитата(lumin @ 22.6.2009, 14:28) 402599По...   21.8.2009, 11:27
- - EJIEHA   Цитата(Grafik @ 21.8.2009, 12:27) 426323Д...   21.8.2009, 20:26
- - Калкулон   есть гне нибудь определние "горючих веществ...   24.8.2009, 10:33
|- - Boris_Ka   Цитата(Калкулон @ 24.8.2009, 11:33) 42708...   24.8.2009, 13:31
- - ganz72   ФЗ №123 "горючая среда - среда, способная в...   24.8.2009, 12:15
- - Калкулон   какой-то абстрактный разговор.а вы думаете 49м2 го...   24.8.2009, 13:59
|- - Boris_Ka   Цитата(Калкулон @ 24.8.2009, 14:59) 42717...   24.8.2009, 14:15
- - Valet1979   На мой взгляд в помещении оффисов с естественным о...   3.9.2009, 8:49
|- - Boris_Ka   Цитата(Valet1979 @ 3.9.2009, 9:49) 430576...   3.9.2009, 13:09
- - Valet1979   Ну скажем так не ошибочен, а не отвечает в полной ...   3.9.2009, 13:25
- - Boris_Ka   Абсолютно не злой как Вы пишете, просто Вас читают...   3.9.2009, 15:24
- - Valet1979   Вот именно, или АУПТ, или Ду, ну хотя бы из коридо...   3.9.2009, 19:18
- - gal   Cкажите, пожалуйста, уважаемый Boris Ka! На ка...   25.1.2010, 16:46
- - Boris_Ka   Выше нижней границы дымового слоя С Уважением ББ....   26.1.2010, 9:30
- - gal   "Выше нижней границы дымового слоя" Это...   29.1.2010, 12:43
- - али83   По поводу разницы СНиП и СП. В СНиПе п.8.2: ...   2.2.2010, 13:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных