> Горит двигатель вентилятора, Помогите разобраться
koja
сообщение 22.6.2009, 21:54
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



На дворе месяц март. Горячий цех. Вытяжная вентиляция.
На вытяжную сеть был рассчитан, подобран и заказан вентилятор ВЦ №3,15 с двиг. N=4кВт. Поставщики сказали, что вентилятор ВЦ №3,15 они уже с двиг. N=4кВт не агрегатируют и предложили вентилятор ВЦ №4 с двиг. N=4кВт. Мы не вникая согласились и установили предложенный вентилятор и погасили излишки производительности вентилятора шибером(повара жаловались на сквозняки в раздаточных окнах). Дальше началось самое интересное....
Наступило лето. Молдавия, на улице +35. В горячем цеху стала подниматься температура. Повара вспомнили про шибер и попросили управляющих его приоткрыть полностью чтобы увеличить сквозняки через раздаточные окна, которые сообщаются с обеденным залом. Обеденный зал кондиционируется. В горячем цеху стало более менее. Но....
На следующий день сгорает двигатель вентилятора. Отправляем двигатель на ремонт, подозревая дефект в нем. После ремонта двигатель опять сгорает. Начинаем подозревать Заказчика, мол у него проблемы с элктрич. сетью.
В итоге еще все раз перепроверив и пересчитав поняли, что данный вентилятор (навязанный нам поставщиком) на фактическую сеть ни как не подходит. Но мнения в конторе расходятся:
1. Одни считают, что нужно "разрядить" существ. сеть, т.е. сделать врезку с шибером на всасе вентилятора. Таким образом мы уменьшаем расход удаляемого воздуха в фактической сети, следовательно понижаем давление и нагрузку на двигатель.
2. Другие считают, что надо просто прикрыть существующий шибер(описанный выше) и проблема уйдет.

Как нам все-таки поступить?

P.S. Прошу, только не надо писать, что нужно поставить другой вентилятор и предусмотреть защиту двигателя... Итак душа болит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- koja   Горит двигатель вентилятора   22.6.2009, 21:54
- - jota   Чем больше воздуха проходит через вентилятор, тем ...   22.6.2009, 22:15
- - koja   Спасибо, jota. Прятно иметь дела со специалистами....   22.6.2009, 22:55
- - Sharki   Цитата(koja @ 22.6.2009, 23:54) 402824В и...   23.6.2009, 7:26
|- - koja   Цитата(Sharki @ 23.6.2009, 7:26) 402883Во...   23.6.2009, 9:23
- - ArFey   Просто прикрыть шибер не удастся - как прикрыли, т...   23.6.2009, 9:19
|- - koja   Цитата(ArFey @ 23.6.2009, 9:19) 402940Ваш...   23.6.2009, 9:38
|- - Pitya   Цитата(ArFey @ 23.6.2009, 9:19) 402940Есл...   23.6.2009, 10:19
- - ArFey   Цитата(koja @ 23.6.2009, 9:38) 402955Вы п...   23.6.2009, 9:48
- - alem   В помещениях с большими теплоизбытками и горячими ...   23.6.2009, 10:01
|- - koja   Цитата(alem @ 23.6.2009, 10:01) 402966В п...   23.6.2009, 10:24
- - ArFey   Цитата(alem @ 23.6.2009, 10:01) 402966В п...   23.6.2009, 10:29
- - alem   На этот случай есть вытяжка из верхней зоны. При н...   23.6.2009, 11:44
- - kol360   для koja Несмотря на Вашу просьбу , все таки рискн...   24.6.2009, 16:24
- - SV-96   Был подобный случай ПРИЧИНА шикарная НА одну из фа...   24.6.2009, 20:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных