burukhtan
сообщение 23.6.2009, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29987



В стяжку на объекте уже заложен датчик температуры типа NTC (от термостата). Сейчас термостат убирается и датчик нужно завести напрямую на автоматику. К сожалению, NTC датчики не поддерживаются.
Как преобразовать сигнал в PT1000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- burukhtan   NTC -> PT1000   23.6.2009, 12:14
- - Сергей Долганов   Никак, преобразуйте его в унифицированный 0-10В, 4...   23.6.2009, 12:21
- - Chabol   Если Вами используется программируемый/конфигуриру...   23.6.2009, 15:30
- - burukhtan   Цитата(Chabol @ 23.6.2009, 16:30) 403130Е...   23.6.2009, 15:53
- - ganz72   Не совсем так. Точнее - совсем не так! Вот зде...   23.6.2009, 16:40
|- - Vasiliy   Цитата(ganz72 @ 23.6.2009, 17:40) 403168Н...   23.6.2009, 17:05
|- - COSM   Цитата(ganz72 @ 23.6.2009, 20:40) 403168Н...   23.6.2009, 17:46
- - младшой   ответ уже нашел   23.6.2009, 17:10
- - Abysmo   Цитата+1 Оказывается ни у Бекхоф, ни у Ваго модуле...   23.6.2009, 18:14
- - Itez   Господа, а неужели нельзя повесить в параллель ещё...   23.6.2009, 19:13
- - Сергей Долганов   Можно, а зачем?   23.6.2009, 20:26
- - Abysmo   ЦитатаГоспода, а неужели нельзя повесить в паралле...   23.6.2009, 21:00
- - Itez   Цитата(Сергей Долганов @ 23.6.2009, 21:26...   23.6.2009, 22:07
|- - Vasiliy   Цитата(Itez @ 23.6.2009, 23:07) 403289Я и...   23.6.2009, 23:05
- - Abysmo   ЦитатаХм, тут принципиальное отличие платина метал...   24.6.2009, 2:35
|- - Vict   Цитата(Abysmo @ 24.6.2009, 2:35) 403346Вс...   24.6.2009, 12:19
- - Itez   Цитата(Vasiliy @ 24.6.2009, 0:05) 403314Х...   24.6.2009, 11:01
- - GYUR22   Я делал простую функцию на си для NTC10 c с массив...   24.6.2009, 11:39
- - GYUR22   Чето форум опять подвис вот картинка   24.6.2009, 12:19
- - Itez   Цитата(GYUR22 @ 24.6.2009, 13:19) 403486Ч...   24.6.2009, 13:42
- - GYUR22   Ну в том то и фишка с простой интерполяцией и обр...   24.6.2009, 14:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных