> Управление ЧП с дискретных выходов, Суммирование цифровых сигналов
&Rew
сообщение 24.6.2009, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Добрый день.

Вроде простая задача стоит. Существует помещение с оборудованием в количестве 6 единиц. В зависимости от количества включенного оборудования нужно уменьшать скорость вращения двигателя.

Не могу найти частотник, на котором это можно реализовать. Можно в зависимости от входа активировать уставки, а вот чтобы входы суммировались и в зависимости от их числа активировалась уставка - таких ЧП найти не могу..

Или лыжи не едут, или я.. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- &Rew   Управление ЧП с дискретных выходов   24.6.2009, 14:27
- - Verh   первое, что приходит на ум использовать встроенные...   24.6.2009, 16:06
- - Guhl   Посмотрите КЕВ F5M В нем что-то похожее есть   24.6.2009, 16:33
- - Михайло   Микромастеры (Сименс) умеют суммировать. Если я пр...   24.6.2009, 18:00
- - Сергей Валерьевич   а не дешевле ли будет простой чп. а рядом программ...   24.6.2009, 18:17
- - &Rew   Спасибо всем большое! Я не очень часто сталки...   24.6.2009, 18:30
- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.6.2009, 19...   24.6.2009, 22:13
|- - AlexG   Цитата(BROMBA @ 24.6.2009, 22:13) 403733ч...   25.6.2009, 8:51
- - Abysmo   ЦитатаСуществует помещение с оборудованием в колич...   25.6.2009, 9:40
- - Pzotov   Веспер делает частотники со встроенным ПЛК, но не ...   25.6.2009, 9:50
- - &Rew   Цитата(BROMBA @ 25.6.2009, 1:13) 403733Тю...   25.6.2009, 10:49
- - vavg   Предложу использовать аналоговый вход для задания ...   25.6.2009, 11:11
- - &Rew   Цитата(vavg @ 25.6.2009, 14:11) 403868Пре...   25.6.2009, 12:05
- - AlexG   Схема у вас получилась нерабочая. Для входа 0-10В ...   25.6.2009, 18:49
- - GalPN   http://www.stoikltd.ru/netshop/preobraz/preobraz_1...   25.6.2009, 19:40
- - Смирнов Михаил   На Веспер EI-9011 6 программируемых цифровых входо...   25.6.2009, 22:46
- - Смирнов Михаил   Если на девятке то будет примерно так. Естественно...   25.6.2009, 23:20
|- - poludenny   Цитата(Смирнов Михаил @ 25.6.2009, 23:20)...   26.6.2009, 10:06
- - Смирнов Михаил   Да, если механизмы включаются не последовательно(1...   26.6.2009, 11:05
- - &Rew   Да, последовательность включения устройств не опре...   26.6.2009, 11:44
- - Nocav   Простое решение!! Берем 7 резисторов 1.2 ...   27.6.2009, 12:04
- - sedko   Может для кого еще актуально. Сумма всех резисторо...   31.8.2016, 9:45
- - По самые по...   Ну даете! Кто вам сказал, что скорость враще...   31.8.2016, 11:59
- - Kotlovoy   Прошло семь лет, и родилась идея!   31.8.2016, 12:30
- - AndreyStr   ... купить потенциометр ... или покапаться в инстр...   31.8.2016, 12:34
|- - По самые по...   Цитата(AndreyStr @ 31.8.2016, 12:34) ... ...   31.8.2016, 12:43
|- - Олег_   Цитата(По самые по... @ 31.8.2016, 12:43)...   9.9.2016, 17:05
|- - По самые по...   Цитата(Олег_ @ 9.9.2016, 17:05) Дам совет...   11.9.2016, 18:48
|- - Олег_   Цитата(По самые по... @ 11.9.2016, 18:48)...   12.9.2016, 16:01
- - AndreyStr   Посмотрите в мануале 56 страница.   8.9.2016, 16:09
- - Putbull   Имеем три циклона на предприятии, которые удаляют ...   10.9.2016, 18:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных