Здравствуйте. Просмотрите принципиальную схему пожалуйста и выскажите свои замечания по ней. Трехходовой клапан на схеме на котловом контуре играет роль регулятора температуры воды в подающем трубопроводе сетевого контура в зависисмотсти от температуры нар.воздуха и держит температуру обратки не ниже 65-60.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexius_sev Схема котельной 26.6.2009, 12:39 shadow 1. Расширительным бакам у котлов сразу пипец.... м... 26.6.2009, 16:24 alexius_sev Цитата(shadow @ 26.6.2009, 17:24) 4044924... 29.6.2009, 8:26 Pavlik Цитата(alexius_sev @ 29.6.2009, 9:26) 404... 29.6.2009, 9:56 alexius_sev Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 10:56) 404969п... 29.6.2009, 15:38 tiptop Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 10:56) 404969ч... 29.6.2009, 18:26 Pavlik Цитата(alexius_sev @ 29.6.2009, 16:38) 40... 29.6.2009, 16:13 alexius_sev Цитата(Pavlik @ 29.6.2009, 17:13) 405118Я... 29.6.2009, 16:26 shadow 1. у теплообменников слишком высокое сопротивление... 29.6.2009, 19:37 alexius_sev Цитата(shadow @ 29.6.2009, 20:37) 4051781... 30.6.2009, 8:30 alexius_sev Предварительная модель котельной 30.6.2009, 8:36 Pavlik Цитата(alexius_sev @ 30.6.2009, 9:30) 405... 30.6.2009, 9:53 alexius_sev Цитата(Pavlik @ 30.6.2009, 10:53) 4054101... 30.6.2009, 12:46 shadow 1. Вы что раздел автоматизация не смотрите что-ли.... 30.6.2009, 18:13 Pavlik Цитата(alexius_sev @ 30.6.2009, 13:46) 40... 1.7.2009, 15:46 Амиго Симпатично все. Только трехходовые мне до сих пор ... 1.7.2009, 16:45 shadow Цитата(Амиго @ 1.7.2009, 19:45) 406187Сим... 1.7.2009, 19:20 alexius_sev Цитата(Амиго @ 1.7.2009, 17:45) 406187Сим... 2.7.2009, 9:53 Амиго ЦитатаЭто когда он на смешение работает то по тако... 2.7.2009, 8:47 tiptop Цитата(Амиго @ 2.7.2009, 9:47) 406378Пото... 2.7.2009, 17:02 Pavlik Esbe взгляните, они работают как на смешение так и... 2.7.2009, 9:47 Машинист Здравствуйте.
Простой расчет покажет правильность ... 2.7.2009, 9:58 alexius_sev Цитата(Машинист @ 2.7.2009, 10:58) 406437... 2.7.2009, 10:23 shadow На входе - не выше 4 м/с, иначе эрозия порта и пла... 2.7.2009, 17:13 alexius_sev вот и мы возложили все это на поставщика. Что бы в... 3.7.2009, 10:04 Амиго ЦитатаЦитата(Амиго @ 2.7.2009, 9:47) *
Потому что ... 3.7.2009, 10:24 alexius_sev Прикладываю модель котельной, переконвертированную... 10.8.2009, 10:13 alexius_sev Не подскажите, у меня по трубе идет перегретая вод... 11.8.2009, 14:18 zeman Может пароводяной теплообменник проще будет постав... 11.8.2009, 14:33 tiptop to alexius_sev
Может быть, для этого подошёл бы ка... 11.8.2009, 16:49 alexius_sev Цитата(zeman @ 11.8.2009, 15:33) 421953Мо... 12.8.2009, 10:01 alexius_sev Опишу ситуацию поподробнее, вода с температурой и ... 12.8.2009, 10:16 tiptop Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 11:16) 42... 12.8.2009, 10:36 alexius_sev Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 11:36) 422310Т... 12.8.2009, 11:47 tiptop Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 12:47) 42... 12.8.2009, 11:52 alexius_sev Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 12:52) 422349Э... 12.8.2009, 12:06 tiptop Цитата(alexius_sev @ 12.8.2009, 13:06) 42... 12.8.2009, 12:45 alexius_sev Цитата(tiptop @ 12.8.2009, 13:45) 422378Э... 13.8.2009, 8:28 vaka66 А почему решили, что будет кавитация- это же проце... 14.8.2009, 5:04 Машинист Есть еще такая мысль - установить бы вам расширите... 14.8.2009, 11:01 alexius_sev Цитата(vaka66 @ 14.8.2009, 6:04) 423238А ... 14.8.2009, 13:57 Машинист Интересно было бы взглянуть на схему. Выложите, ес... 14.8.2009, 15:26 alexius_sev Цитата(Машинист @ 14.8.2009, 16:26) 42357... 17.8.2009, 9:15 alexius_sev Думаю поставить клапан-паропреобразователь в место... 17.8.2009, 9:59 alexius_sev Прикладываю тепловую схему котельной. Есть вопрос ... 17.9.2009, 10:02 Andru_ 2 вопроса:
1. У Вас расход по деаэрируемой воде по... 17.9.2009, 13:33 tolant Я бы поставил предохранительные клапана на нагрева... 17.9.2009, 16:04 tolant Сталкивались . Решали тем что преед деаэратор пред... 17.9.2009, 16:12 tolant Не понятно зачем воду на деаэрацию брать из закрыт... 17.9.2009, 16:24 alexius_sev Цитата(tolant @ 17.9.2009, 17:24) 436042Н... 17.9.2009, 17:52 Andru_ расход деаэрируемой воды переменный. Котельная раб... 22.9.2009, 17:49 alesio Если у вас стоит автоматика, которая обеспечит отк... 18.9.2009, 8:22 tolant относительно греющей вощы на деаэратор.
Т.е из кот... 18.9.2009, 8:51 alexius_sev Цитата(alesio @ 18.9.2009, 9:22) 436202Ес... 22.9.2009, 9:57 Машинист Поставьте на прямой общие ПК после теплообменников... 22.9.2009, 10:33 alexius_sev каждый по 5000 литров, общий 15 кубов. 22.9.2009, 10:56 Машинист Установка баков такого объема - это очень громоздк... 22.9.2009, 14:43 alexius_sev Цитата(Машинист @ 22.9.2009, 15:43) 43744... 22.9.2009, 15:41 alexius_sev Цитата(Andru_ @ 22.9.2009, 18:49) 437564р... 23.9.2009, 8:42 Andru_ Цитата(alexius_sev @ 23.9.2009, 9:42) 437... 23.9.2009, 9:54 alexius_sev Цитата(Andru_ @ 23.9.2009, 10:54) 437782В... 23.9.2009, 10:34