Антошич
сообщение 29.6.2009, 23:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Уважаемые специалисты!
Ситуация: здание 5 секций 14 этажей с крышной котельной, из котельной опуск на тех этаж, там общ. гребенка с узлами учета, затем магистраль к посекционным системам. система 2-х трубная, по чердаку прямая, по подвалу обратка, движение попутное.
вопрос: надо ли ставить авт. воздухоотводчики на стояках (они не высшая точка) или можно ограничиться тройником с краном для поступления воздуха при сливе стояка. А воздух отводить горизонтальным в/отв-ком на раздающей линии секционной системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Антошич   воздухоотводчики   29.6.2009, 23:23
- - испытатель   Если в системе не соблюдается правило сохранения о...   30.6.2009, 9:10
|- - ВВ Владимир   Цитата(испытатель @ 30.6.2009, 9:10) Если...   11.5.2016, 19:45
|- - f v   Цитата(ВВ Владимир @ 11.5.2016, 19:45) .....   12.5.2016, 11:03
|- - tiptop   Цитата(f v @ 12.5.2016, 11:03) А кто меша...   12.5.2016, 11:07
|- - ВВ Владимир   Цитата(f v @ 12.5.2016, 11:03) А кто меша...   13.5.2016, 15:21
- - Антошич   в том то и дело, что это не высшая точка. мне каже...   30.6.2009, 18:34
- - PaPaZoo   Я бы не ставил,потому как есть уклон. И если он да...   1.7.2009, 8:57
- - испытатель   Ну понятно теперь. Однозначно - не нужно, тем боле...   1.7.2009, 11:56
- - Антошич   Всем спасибо   2.7.2009, 9:02
- - Антошич   Я немного переосмыслил этот вопрос и решил оставит...   2.7.2009, 12:50
- - Norb   Подскажите кто как ставит воздушники. Есть ли смыс...   5.3.2013, 15:43
- - Putivets   Даже если "ножка" будет не 400 мм, а в 2...   11.5.2016, 20:04
- - Барабан   Я бы не ставил воздухоотводчики на компенсаторы. В...   11.5.2016, 20:42
- - Барабан   Хорошее решение.   12.5.2016, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных