Чиллер для термопластавтомата, есть ли решение? |
|
|
Гость_Sasha40_*
|
30.6.2009, 20:44
|
Guest Forum

|
Здравтвуйте, у меня проблема. Есть термопластавтомат (K320V) и никаких паспортных данных к нему( На агрегате надписи на китайском, а с переводом проблема) . Нужен водоохладитель (Чиллер) к нему для южного региона(до 50 градусов по цельсию). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой , и есть ли решение. Не знаю как расчитать хладопроизводительность в BTU или в Ватт. Или может есть какие альтернативы?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Sasha40 Чиллер для термопластавтомата, есть ли решение? 30.6.2009, 20:44 Нестор Обычно, пластаппараты потребляют 1,5 -2,5 м3/час в... 30.6.2009, 22:59 daddym Сколько электричества потребляет столько тепла и в... 1.7.2009, 1:07 Нестор Не понял, при чем здесь рыба? Градирня без особых ... 1.7.2009, 7:16 vadim999 То daddym Дата Сегодня, 2:07 Про "осетров... 1.7.2009, 8:11 daddym 2 Нестор Интересно, не расскажете как это в реальн... 1.7.2009, 13:59 vadim999 daddym Дата Вчера, 14:59 2 vadim999 Сложно сказать... 2.7.2009, 13:56 ИванФ Здравствуйте, не могу найти объемы удаляемого возд... 15.5.2011, 20:34 STHolder Если хотите экономить, изначально надо вложиться ,... 12.11.2011, 13:21 MD_ Здравствуйте товарищи!
Помогите разобраться в ... 22.8.2017, 19:17 Blade runner Цитата(MD_ @ 22.8.2017, 17:17) Здравствуй... 25.8.2017, 10:35  MD_ Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 10:35) П... 25.8.2017, 11:07 lexuslll Я бы на линию оборудования поставил трехходовой ве... 23.8.2017, 11:55 MD_ Цитата(lexuslll @ 23.8.2017, 11:55) Я бы ... 23.8.2017, 18:10 v-david 1. Увеличивать расход по контуру ХМ
2. Исходя из М... 23.8.2017, 14:27 lexuslll Вы получили 2 ответа с 1 смылом 3-ходовой с регули... 24.8.2017, 9:10 MD_ Цитата(lexuslll @ 24.8.2017, 9:10) Вы пол... 24.8.2017, 17:50 lexuslll 1 Начнем с Т воды. Какая Т холодная и какая Т горя... 24.8.2017, 18:59 MD_ lexuslll, спасибо Вам за разъяснения.
Схема гидрав... 24.8.2017, 19:59 MD_ lexuslll, 3-х ходовик на всасе насоса, по моему, н... 24.8.2017, 20:36 Blade runner На мой взгляд в бак подмешивать как раз не нужно. 24.8.2017, 20:54 Blade runner Идея в том , что воду переохлаждать, а потом ее см... 24.8.2017, 21:20 v-david Коллеги, ну какой трехходовой, что Вы глупости сов... 24.8.2017, 23:41 lexuslll Давид, читаю ваш пост и натыкаюсь на переменный ра... 25.8.2017, 7:20 Igor Barishpolets Цитата(MD_ @ 22.8.2017, 20:17) Здравствуй... 25.8.2017, 9:55 lexuslll Игорь, интересно как вы отрегулируете Т на чиллере... 25.8.2017, 10:31 Blade runner Какой на вскидку не скажу но идея в том, чтобы пер... 25.8.2017, 11:19 lexuslll зря 25.8.2017, 11:25 MD_ Сколько людей, столько и мнений...
Вот, что я нас... 25.8.2017, 18:42 MD_ И еще вопрос по ступенчатой регулировке.
У меня се... 25.8.2017, 19:29 v-david Я извиняюсь, но буду повторять прописные истины.
... 25.8.2017, 20:21 MD_ Дэвид, даже не знаю, что на ваш пост ответить.
Не ... 25.8.2017, 21:08 v-david Цитата(MD_ @ 25.8.2017, 21:08) Иначе, для... 25.8.2017, 21:36 MD_ Дэвид, где я перешел на личности?
Где я некорректн... 26.8.2017, 7:54 MD_ Чтение форума на предмет гидравлики ХМ-потребитель... 26.8.2017, 10:12 Blade runner Цитата(MD_ @ 26.8.2017, 9:12) Если остави... 26.8.2017, 16:48 MD_ Дэвид, вы указали, что в моей ХМ ступенчатое регул... 26.8.2017, 15:37 MD_ Блэйд, тоже склоняюсь к такой мысли с 3-х ходовико... 26.8.2017, 18:30 RusBuka бочка и 2 насоса. мухи отдельно. котлеты отдельно. 27.8.2017, 0:18 MD_ Коллеги, сегодня попробовал датчик температуры кон... 28.8.2017, 17:24 Blade runner Надо . чтобы компрессоры включались в зависимости ... 28.8.2017, 17:40 MD_ Блэйд, я это понимаю, но мой диксель такое не умее... 28.8.2017, 18:20 MD_ Господа, все, вроде, получилось.
Датчик температур... 29.8.2017, 10:23 Blade runner Цитата(MD_ @ 29.8.2017, 9:23) Господа, вс... 29.8.2017, 10:34 MD_ Блейд, спасибо!
Гистерезис выставил 1С, в сист... 29.8.2017, 14:33 MD_ Товарищи, еще вопрос к вам.
После изменения параме... 29.8.2017, 20:27 Blade runner По мне так само совершенство. 29.8.2017, 21:05 MD_ Спасибо Блейд.
Буду наблюдать за машиной.
Сегодня ... 30.8.2017, 18:31 Blade runner Возможно есть смысл подумать о фри кулинге. 30.8.2017, 23:42 MD_ Товарищи холодильщики, проконсультируйте по работе... 1.9.2017, 11:42 MD_ повторюсь:
датчик температуры переставлен из трубо... 1.9.2017, 16:35 Blade runner Нижний график неплохо выглядит. 1.9.2017, 16:56 MD_ в 10-40, 11-10 и около двенадцать циклит машину.
Н... 1.9.2017, 17:06 Blade runner Это не есть хорошо. Похоже на выравнивание моточас... 1.9.2017, 17:08 MD_ побаиваюсь я за компрессора.
А наработка одинакова... 1.9.2017, 17:13 Blade runner Надо бак увеличить . Второй бак соедините к первом... 1.9.2017, 17:16 MD_ Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста на настрой... 8.9.2017, 13:15 Blade runner имхо минимальное время включения надо минуты три х... 8.9.2017, 13:27 MD_ Цитата(Blade runner @ 8.9.2017, 13:27) им... 8.9.2017, 19:10 MD_ Блейд, у меня за это время уже каша в голове. Прак... 8.9.2017, 13:53 Blade runner Цитата(MD_ @ 8.9.2017, 12:53) Блейд, у ме... 8.9.2017, 16:45 Blade runner По идее надо бы зону нечувствительности, чтобы кор... 8.9.2017, 19:19 MD_ Во и на сайте у Ксирона, тоже датчик Т размещен в ... 8.9.2017, 20:12 Blade runner Видимо баки недостаточной емкости. 8.9.2017, 20:16 MD_ Когда датчик Т в холодном отделении бака и при теп... 8.9.2017, 20:32 Blade runner Какой емкости баки ? 8.9.2017, 20:50 MD_ 2 х 0,75 м3 9.9.2017, 9:47 Blade runner думаю что бак надо увеличивать. На первый взгляд,... 9.9.2017, 10:04 Borsik Баки открытые и без изоляции? 1.6.2018, 21:57