Запроектированы наружные сети.
раздельные.
водмер в колодце.
ответвление на пожар идет до водомерного узла
получил такое замечание: "пожарный водопровод запитан в обход водомерного узла" blink.gif
я всегда руководствовался простым правилом: за противопожарную воду абонент не дожен платить.
Полез искать подтверждение в нормы...
В СНиПе внутрянки сразу нашел.
А вот в наружке че-то нету...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAN255   Водомер на пожарную сеть   3.7.2009, 13:01
- - aleksey_v   В наружке про водомер не найдете - там нет, правил...   3.7.2009, 13:05
- - Никитос   Внутренние сети тоже раздельные?Без перемычек?   3.7.2009, 13:07
|- - SAN255   Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:07) 407168В...   3.7.2009, 13:12
- - VitALsoN   водомерный узел дожен состоять из самой водомерной...   3.7.2009, 13:13
|- - SAN255   Цитата(VitALsoN @ 3.7.2009, 14:13) 407172...   3.7.2009, 13:15
|- - Vict   Цитата(VitALsoN @ 3.7.2009, 13:13) 407172...   3.7.2009, 13:26
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 3.7.2009, 14:26) 407187с че...   3.7.2009, 13:34
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 13:34) 407195Гд...   3.7.2009, 13:45
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 3.7.2009, 14:45) 407207Если...   3.7.2009, 13:56
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 13:56) 407216мн...   3.7.2009, 14:04
- - aleksey_v   А в ТУ есть п. про наружную пожарную с гидрантами?   3.7.2009, 13:15
- - Никитос   Электрозадвижка на вводе В2 в здании в закрытом со...   3.7.2009, 13:15
|- - SAN255   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:15) 40717...   3.7.2009, 13:23
- - Никитос   Я бы поставил прям в колодце на вводе в здание. По...   3.7.2009, 13:39
|- - SAN255   Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:39) 407198Я...   3.7.2009, 13:46
- - aleksey_v   Если внутренинй пожар не запитан через водомер, то...   3.7.2009, 13:48
- - Никитос   Если несколько зданий одного назначения и одного с...   3.7.2009, 13:58
|- - SAN255   Цитата(Никитос @ 3.7.2009, 14:58) 407223Е...   3.7.2009, 14:35
- - aleksey_v   Никитос, что требуют относительно электрических за...   3.7.2009, 14:04
|- - SAN255   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:04) 40723...   3.7.2009, 14:07
- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:07) 407236Во...   3.7.2009, 14:13
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 3.7.2009, 15:13) 407240на с...   3.7.2009, 14:29
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:29) 407257Ес...   3.7.2009, 14:43
- - aleksey_v   В питере ведь, афаик, считают пожарную воду? Может...   3.7.2009, 14:14
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 14:14) 40724...   3.7.2009, 14:21
|- - SAN255   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:14) 40724...   3.7.2009, 14:41
- - aleksey_v   Они и прописали, выходит: "... в обход водоме...   3.7.2009, 14:46
- - SAN255   Vict, вот тут не согласен с Вашим ИХМО совершенно...   3.7.2009, 14:51
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 14:51) 407274Vi...   3.7.2009, 15:00
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 3.7.2009, 16:00) 407280имее...   3.7.2009, 15:24
- - aleksey_v   Викт, надо будет выяснять, полномочен ли водоканал...   3.7.2009, 15:17
|- - Vict   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 15:17) 40729...   3.7.2009, 15:32
|- - SAN255   Цитата(Vict @ 3.7.2009, 16:32) 407302То ч...   3.7.2009, 15:40
|- - Vict   Цитата(SAN255 @ 3.7.2009, 15:40) 407308чт...   5.7.2009, 7:40
- - aleksey_v   И будет водоканал не согласовывать, пока бумагу не...   3.7.2009, 15:49
|- - SAN255   Цитата(aleksey_v @ 3.7.2009, 16:49) 40731...   3.7.2009, 16:04
- - Tamusya   Почитайте приложение к постановлению правительства...   5.7.2009, 9:30
- - Vict   данное постановление отменено в2007 году.   5.7.2009, 10:30
- - aleksey_v   И ППМ относится к внутримкадью, а обжект - вне обр...   5.7.2009, 12:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных