> Аварийная вентиляция в цехе по производству муки, Нужен совет
inick-21
сообщение 3.7.2009, 13:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Добрый День

Имеем цех по производству муки V = 5603 м3
Согласно техологич задания возможен аварийный выброс муки с G = 0.1765 кг/с, продолжительностью 120 сек.
ПДК = 4 мг/м3

Формула из Справочника проектировщика под редакцией Староверова.
G - выделения вредного вещества, г/ч
спр - концентрация вредного вещества в приточном воздухе
суд - концентрация вредного вещества в удаляемом воздухе
G = 0.1765 кг/с = 635400 г/ч
L =1000*G/(cу-спр)
L =1000*635400/(4-0) = 158850000 м3/ч

Получается нереальный расход. Может надо учесть 120 сек?