> Снижение максимальной мощности котельной, Где ошибка?
zemlemer
сообщение 3.7.2009, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



Добрый день.
Имеется здание, в котором суммарная потребность тепла составляет 80кВт.
Однако, есть расчеты, что при среднемесячной температуре (например, декабрь) теплопотребление не больше 50кВт.
Вначале было предложение - подобрать котельную/ИТП на 80кВт.
Заказчик говорит, что можно сделать бак-аккумулятор (по технологии уже есть бак объемом 9м3, который можно использовать), и когда здание "не работает" - ночью (система вентиляции не работает), котельная работает на этот бак. А потом расходует эту "наработанную за ночь" мощность.
Еще заказчик утверждает, что можно использовать приточно-вытяжную установку для сокращения теплопотребления.
Все это ему нужно для того, чтобы снизить выкупаемые лимиты на газ/центр. теплоснабжение.
Скажите, насколько это допустимо? Я не имею ввиду, что этого делать нельзя, а насколько это безопасно для работы системы?
Можно ли намеренно снижать мощность котельной, учитывая использование бака и приточно-вытяжной вентиляции?
Если кто-нибудь делал подобные вещи и имеет расчеты, то буду признателен за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zemlemer   Снижение максимальной мощности котельной   3.7.2009, 13:37
- - vnvik   Ответить как Владимир Вольфович "ОДНОЗНАЧНО...   3.7.2009, 13:49
- - Pavlik   Мое имхо у вас есть определенная потребность в теп...   3.7.2009, 13:59
- - Амиго   накопительные емкости давно используют для гвс. Дл...   3.7.2009, 15:39
- - arch_artem   Цитата... скажем так периодически количество израс...   3.7.2009, 16:02
- - jota   Ставьте на 50кВт газовый котёл и 30 кВт электричес...   3.7.2009, 16:20
- - ruben   Цитата(zemlemer @ 3.7.2009, 13:37) 407196...   3.7.2009, 20:42
- - HeatServ   Цитата(zemlemer @ 3.7.2009, 14:37) 407196...   4.7.2009, 7:52
- - zemlemer   Добрый день. То, что расход газа не уменьшить - эт...   6.7.2009, 6:42
- - zeman   Вопрос ставится некорректно. Есть расчеты теплопот...   6.7.2009, 11:54
- - zemlemer   А в чем некорректность вопроса? Наоборот, никто ко...   6.7.2009, 20:18
- - jota   Вы абсолютно зря пропустили мимо мой пост №6 Лимит...   6.7.2009, 21:04
- - zemlemer   Добрый день. Для jota: Да, схема с эл. котлом прос...   7.7.2009, 7:01
- - timmy   Это вы только кап.затраты посчитали. И не вспомнил...   8.7.2009, 20:20
- - zemlemer   Хорошее предложение... А сколько стоит выкупить ли...   9.7.2009, 13:41
- - timmy   Топить искрицтвом вместо газа? Ну если вы ОЧЕНЬ бо...   9.7.2009, 18:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных