Добрый день. На сегодняшний день имеем проблему при сдаче автоматической установки водяного пожаротушения.
На нашем объекте четырехэтажное здание с двумя атриумами. имеется дренчерное и спринклерное пожаротушения. Согласно спецтехусловий выданных лицензированной организацией. ограждающие конструкции примыкающие к атриумам должны защищаться вод.завесой с инт-ю орошения 1 л/с на один пог. метр(взято из НПБ 88-2001). дальше идет расчет объема пож. резервуара. Почему-то берется только один пожарный отсек где будет макс. суммарный расход воды. и почему-то на площади 240 м2 (не понятно откуда взята цифра) считают какой расход через спринклерные оросители, пожарные краны. далее получая расход воды в м3/ч расчитывают резервуар. правильный ли расчет?А,что если в здании несколько очагов пожара. тогд надо в расчет брать несколько пожарных отсеков и цифры будут совсем другие. могут ли пожарники задать такой же вопрос.
и еще нам предложили заменить трубы дренчерные, на какие-то шторки из негорючего материалла. мол цена чуть дороже, а ущерба значительно меньше))
помогите советом пж-та)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scoromush   расчет объема пожарного резервуара   3.7.2009, 16:09
- - B747   Цитата(scoromush @ 3.7.2009, 16:09) 40731...   3.7.2009, 19:58
- - scoromush   единственная фраза которая заслужила моего внимани...   4.7.2009, 7:57
- - Young   Уважаемый автор, а вы с какой целью все это выясня...   4.7.2009, 8:36
- - scoromush   огромное спасибо за разъяснения. просто были сомне...   4.7.2009, 13:24
- - _Knopka_   Здравствуйте. у меня вопросик. Объект-торг центр, ...   15.7.2009, 10:29
- - Sindarkon   Если проект ещё не сдан, то про НПБ 88 надо забыть...   15.7.2009, 11:16
- - _Knopka_   НО ведь НПБ не отменён. или он имеет меньшую силу ...   15.7.2009, 11:55
- - Sindarkon   Есть федеральный закон, к которому прилагается пер...   15.7.2009, 12:21
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 15.7.2009, 13:21) 4121...   15.7.2009, 12:26
- - Sindarkon   ЦитатаДокумент об отмене НПБ. Хотя бы. Не будет ни...   15.7.2009, 12:46
- - _Knopka_   Sindarkon, а у вас был опыт проектирования торг. ц...   15.7.2009, 13:32
- - Sindarkon   Нет.   15.7.2009, 13:35
- - scoromush   воздушная спринклерная система- это дренчерная зав...   17.7.2009, 11:46
- - Young   нет   17.7.2009, 12:05
- - katya1211   Друзья, прошу у вас помощи скажите как мне высчи...   29.6.2012, 8:06
- - aminopower   Цитата(katya1211 @ 29.6.2012, 9:06) скажи...   29.6.2012, 8:24
- - Dima_UA   расчетный расход умножаете на время тушения пожара...   29.6.2012, 9:01
|- - katya1211   [quote name='Dima_UA' date='29.6.2012,...   29.6.2012, 9:50
- - Nasosnik25   Только не путайте рабочий объем и физический объем...   29.6.2012, 9:44
|- - katya1211   Цитата(Nasosnik25 @ 29.6.2012, 12:44) Тол...   29.6.2012, 9:56
- - Dima_UA   расход (л/с) х 3,6 х время тушения(часов)   29.6.2012, 9:53
- - Dima_UA   почитайте снип главу про резервуары как у Вас пол...   29.6.2012, 9:57
|- - katya1211   Цитата(Dima_UA @ 29.6.2012, 12:57) как у ...   29.6.2012, 11:23
- - Dima_UA   ну да...если пож.запас на внутр. и наруж. тушение ...   29.6.2012, 12:35
- - BTS   Определение полезного объёма резервуара по СЕА 400...   29.6.2012, 12:56
- - katya1211   коллеги, а у кого-нибудь есть какая-нибудь принцип...   7.8.2012, 13:43
|- - Dmitry_vk   Цитата(katya1211 @ 7.8.2012, 14:43) колле...   7.8.2012, 14:43
- - Dmitry_vk   У Кузнецовой ( http://forum.abok.ru/index.php?show...   8.8.2012, 7:34
- - katya1211   Спасибо Вам!!!!   9.8.2012, 12:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных