Друзья!
Поделитесь, пожалуйста, знаниями для отета вот на какой вопрос:
какая установится температура в помещении в холодный период года, в котором нет теплопритоков, три стены являются наружными, а 4-я - перегородка из гипсокартона, отделяющая от соседнего помещения с отоплением, в котором поддерживается постоянная температура?
Я так понимаю, что здесь рулит конвективный теплообмен, который обусловлен явлением передачи теплоты через разделительную стенку при наличии разности температур сред, контактирующих по обе её стороны... Но тогда откуда взять значение коэффициента теплоотдачи сначала от воздуха "тёплого" помещения к поверхности перегородки, а потом от противоположной ей стороны к воздуху "холодного" помещения? sad.gif
Подскажите, кто чем может!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romano   Температура в неотапливаемом помещении?   4.7.2009, 15:45
- - СерОВ   Цитата(romano @ 4.7.2009, 18:45) 407519от...   4.7.2009, 17:56
|- - romano   Цитата(СерОВ @ 4.7.2009, 18:56) 407537А ч...   5.7.2009, 13:34
- - СерОВ   Цитата(romano @ 4.7.2009, 18:45) 407519ка...   4.7.2009, 18:44
|- - СерОВ   2 romano Цитата(СерОВ @ 4.7.2009, 21:44)...   5.7.2009, 19:13
- - ivan-l-ing   Мысль - если в здании есть помещение с НС неотапли...   5.7.2009, 14:10
|- - Kult_Ra   Цитата(ivan-l-ing @ 5.7.2009, 15...   5.7.2009, 17:44
|- - romano   Цитата(ivan-l-ing @ 5.7.2009, 15...   6.7.2009, 17:20
- - Giedi Prime   В подобных случаях (обычно это помещения смежные с...   5.7.2009, 21:56
- - Kult_Ra   В помещении с температурой внутри +24 (необходимо ...   6.7.2009, 19:32
- - ivan-l-ing   А что за формулы?   6.7.2009, 19:52
|- - romano   Цитата(ivan-l-ing @ 6.7.2009, 20...   14.7.2009, 20:01
- - Ю.Ю.   Температуру внутреннего воздуха в неотапливаемом п...   8.7.2009, 10:37
- - JJJJ   Коэфф. теплоотдачи для внутренних ограждений - 8,7...   8.7.2009, 10:57
|- - romano   Цитата(JJJJ @ 8.7.2009, 11:57) 409107Коэф...   14.7.2009, 19:56
- - Giedi Prime   В нашем украинском ДБН В.2.6-34:2006 "Теплова...   14.7.2009, 20:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных