> как можно избежать обмерзания
Гость_1arte1_*
сообщение 6.7.2009, 12:13
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация выглядит примерно так: имеется приточка с холодом (8000 м3/ч) и наружный компрессорно-конденсаторный блок на 35 кВт холода не инвертор. Система одноконтурная, есть опасение, что при уменьшении расхода воздуха начнется обмерзание, может кто-то поделится своим опытом выхода из подобной ситуации, буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1arte1   как можно избежать обмерзания   6.7.2009, 12:13
- - exelente   Помимо обмерзания будет очень много гораздо более ...   6.7.2009, 12:20
- - JJJJ   Кажется я чего-то не понимаю. Как в этой схеме рег...   6.7.2009, 12:24
- - Boris Blade   Регулировать вкл-выкл, а отключать охлаждение окол...   6.7.2009, 13:42
|- - JJJJ   Цитата(Boris Blade @ 6.7.2009, 10:42) 408...   6.7.2009, 15:47
- - Boris Blade   Если ответить по существу вопроса,"как можно ...   6.7.2009, 14:21
- - 1arte1   Boris а под другими способами вы что имеете в виду...   6.7.2009, 14:38
- - kord   Вы ведь спрашивали о защитной автоматике? Устанавл...   6.7.2009, 15:42
|- - cat   Цитата(kord @ 6.7.2009, 16:42) 408199Если...   6.7.2009, 15:53
|- - kord   Цитата(cat @ 6.7.2009, 15:53) 408209если ...   6.7.2009, 21:20
- - 1arte1   Я от тоже думал о усредненном значении, сейчас пыт...   6.7.2009, 16:02
- - cat   Главное что бы Ваш проектировщик грамотно рассчита...   6.7.2009, 16:06
- - 1arte1   RE: как можно избежать обмерзания   6.7.2009, 16:11
- - Boris Blade   Boris а под другими способами вы что имеете в виду...   6.7.2009, 16:20
- - JJJJ   А можно в качестве аккумулятора использовать ресси...   6.7.2009, 16:57
- - Boris Blade   Так вроде их так и ставят, сам не ставил не разу ...   6.7.2009, 17:26
|- - JJJJ   Цитата(Boris Blade @ 6.7.2009, 14:26) 408...   6.7.2009, 17:36
- - Boris Blade   Про это ниче не могу сказать, колебания темпреатур...   6.7.2009, 17:51
|- - JJJJ   Цитата(Boris Blade @ 6.7.2009, 14:51) 408...   6.7.2009, 18:11
- - Boris Blade   А как ее держать температуру кипения? И о чем идет...   6.7.2009, 18:23
- - SV-96   Нестеренко J - d диаграммы УЧИТЕСь   6.7.2009, 23:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных