> какая температура наружного воздуха, при РАСЧЕТе ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ
812218
сообщение 6.7.2009, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35686



Здравствуйте!
Помогите bang.gif -нету сил.
Независимая схема; установлен 05ОСТ 34-588-68 6 секций; параллельно к теплосетям; нагрузка 0,133Гкал/час; качественное регулирование, сеть 140-70; внутренняя система 85-65.
В СП 41-101-95 прил.3 говориться:" 2. Температуру нагреваемой воды следует принимать:
на входе в водоподогреватель 2, — равной температуре воды в обратном трубопроводе систем отопления при температуре наружного воздуха t0;
на выходе из водоподогревателя 01 — равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей за ЦТП или в подающем трубопроводе системы отопления при установке водоподогревателя в ИТП при температуре наружного воздуха t0;"

Вопрос: t0-расчетная температура наружного воздуха составляет у меня для г. Краснодара -19С,
или t0-температуре наружного воздуха в точке срезки температурного графика?

Вопрос возник после теплового расчета подогревателя который показал что при -19 (разность температур греющего и нагреваемого теплоносителя 55С) 6ти секций достаточно, а при Т1=70С(срезка) разность температур составляет всего 22С и необходимо 12 секций того же подогревателя- что делать, писать рекомендацию на увеличение площади нагрева или я где то ошибаюсь, помогите!?

Сообщение отредактировал 812218 - 6.7.2009, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных