> Водоснабжение коттеджного поселка, Напор и уклон сети ВО
Гость_Анюта vk_*
сообщение 6.7.2009, 22:50
Сообщение #1





Guest Forum






Столько книг прочла, что уже в голове каша blink.gif ....Впервые делаю водопровод коттеджного поселка-92 дома (вдальнейшем -250 домов), просят строителям профиль выдать на подключение первых 10-ти домов. Планирую делать кольцевую сеть, но сейчас задание-сделать магистраль (тупиковую). Воду берем из скважины глубиной 72м, напор насоса 100м. Дома располагаются от отм. 142 до 170. Скважина на отм. 142. Думаю на отм. 170 надо ставить ВБ. Расход получился маленький-2.88 л/с, а диаметры ВО меньше 80 брать нельзя, скорость 0.5 м/с. Напор 50 м. У меня вопрос вот в чем, уклон ВО получается 0.03, в часы максимального водопотребления часть будет идти из башни, не слишком ли будут большие скорости при этом? Что же делать: расход маленький, диаметр большой, меньше нельзя, и уклон большой. Может гидропневатический бак поставить? Да ещё высота ВБ с минусом получилась unsure.gif

Сообщение отредактировал Анюта vk - 6.7.2009, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Анюта vk   Водоснабжение коттеджного поселка   6.7.2009, 22:50
- - andrey R   1. Зачем башня? 2. Почему большие скорости, если т...   6.7.2009, 23:18
- - Никитос   ЦитатаДа ещё высота ВБ с минусом получилась что-то...   7.7.2009, 5:22
- - Анюта vk   1. ВБ в качестве рег.емкости и хранения пож. запас...   7.7.2009, 9:18
|- - andrey R   Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 10:18) 408538...   7.7.2009, 10:23
|- - Alissa   Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 11:23) 408576...   7.7.2009, 10:28
|- - Анюта vk   Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 18:23) 408576...   7.7.2009, 11:54
|- - andrey R   Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 12:54) 408646...   7.7.2009, 13:46
|- - Анюта vk   Цитата....И хорошо еще, если девочка попадется смы...   7.7.2009, 14:16
|- - andrey R   Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 15:16) 408721...   7.7.2009, 14:39
|- - Анюта vk   Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 22:39) 408738...   7.7.2009, 15:17
- - Анюта vk   А может установить РЧВ рядом со скважиной, в ней х...   7.7.2009, 9:41
- - Alissa   Насосы в скважине нельзя делать постоянно работающ...   7.7.2009, 10:14
|- - Анюта vk   Цитата(Alissa @ 7.7.2009, 18:14) 408568На...   7.7.2009, 11:45
- - andrey R   Башню в качестве времянки - неразумно и расточител...   7.7.2009, 10:50
- - Alissa   Так башню не вместо времянки, а на постоянку. Там ...   7.7.2009, 10:52
|- - andrey R   Цитата(Alissa @ 7.7.2009, 11:52) 408595Та...   7.7.2009, 11:06
|- - Alissa   Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 12:06) 408611...   7.7.2009, 11:13
|- - Анюта vk   Цитата(Alissa @ 7.7.2009, 19:13) 408618Пр...   7.7.2009, 11:42
- - Анюта vk   Макс. сут. расход-220 куб.м/сут на 250 домов. На ...   7.7.2009, 11:03
- - Анюта vk   Читала-читала я эту тему...мнения разделились, кто...   7.7.2009, 11:22
|- - andrey R   Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 12:22) 408622...   7.7.2009, 11:50
- - Vict   пост 7 внимательно прочтите   7.7.2009, 11:43
- - Alissa   Скважиной может можно будет и одной обоитись, а во...   7.7.2009, 12:53
- - Spok_only   Цитата(Анюта vk @ 6.7.2009, 22:50) 408436...   7.7.2009, 12:59
|- - Анюта vk   ЦитатаТак это поселок городского типа или село? Ес...   7.7.2009, 14:03
- - Alissa   если это отдельно стоящий поселок то по табл. 5 СН...   7.7.2009, 14:21
- - Анюта vk   Я балдею с начальства ..."вы нам сначала дай...   7.7.2009, 15:26
|- - andrey R   Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 16:26) 408762...   7.7.2009, 16:25
- - Анюта vk   ЦитатаТолько приличные люди не бросают девочку оди...   8.7.2009, 9:20
- - даниил01   А ПНД 110 проложить и рассечь на участки? один уча...   8.7.2009, 9:27
- - Анюта vk   На сейчашний расход (10 домов) из 92 в сотке очен...   8.7.2009, 9:38
- - Yusonchik   Анюта а зачем 2 трубы ПНД?? А если пока эти 10 ...   8.7.2009, 9:40
- - Анюта vk   Тогда может принебречь маленькими скоростями и про...   8.7.2009, 9:49
- - Spok_only   Цитата(Анюта vk @ 8.7.2009, 9:20) 409028К...   8.7.2009, 9:55
|- - Анюта vk   Цитата(Spok_only @ 8.7.2009, 17:55) 40905...   8.7.2009, 10:55
- - Yusonchik   С пожаром понятно. А ЗАЧЕМ 2 трубы-то? Типа резерв...   8.7.2009, 10:01
|- - Анюта vk   Цитата(Yusonchik @ 8.7.2009, 18:01) 40906...   8.7.2009, 10:16
- - Spok_only   Цитата(Yusonchik @ 8.7.2009, 10:01) 40906...   8.7.2009, 10:10
- - Yusonchik   Тогда нужно будет при подключении этих водоводов к...   8.7.2009, 10:13
- - Yusonchik   А, а я поняла что 2 трубы 100 и одна 50. А оказыва...   8.7.2009, 10:18
- - Анюта vk   Я тут наверное всех запутала ...сейчас набросаю с...   8.7.2009, 10:18
- - Анюта vk   Вот примерная схема.   8.7.2009, 10:44
- - Yusonchik   Теперь понятно. С времянкой все понятно.   8.7.2009, 10:49
- - Yusonchik   А вначале поселка напор не будет слишком большим?   8.7.2009, 11:01
- - Анюта vk   Напор 50 м.   8.7.2009, 11:03
- - Spok_only   Цитата(Анюта vk @ 8.7.2009, 10:55) 409106...   8.7.2009, 11:14
- - Анюта vk   Не понимаю, а какая связь между объёмом трубы (дли...   8.7.2009, 12:06
- - Spok_only   Цитата(Анюта vk @ 8.7.2009, 12:06) 409169...   8.7.2009, 12:15
- - Danil   Здравствуйте, я получил проект сети водоснабжения ...   12.4.2010, 12:12
- - Сергей Гутман   А в проекте есть расчёные расход и напор?   12.4.2010, 13:13
- - dsemn   Я считаю, что не надо мучиться - поставить одну ск...   12.4.2010, 13:24
- - Danil   Расчетный 21м3/ч потребление максимальное, что сам...   12.4.2010, 13:26
|- - Сергей Гутман   Цитата(Danil @ 12.4.2010, 14:26) Расчетны...   13.4.2010, 11:06
|- - BUFF   Цитата(Сергей Гутман @ 13.4.2010, 12:06) ...   13.4.2010, 11:37
- - Сергей Гутман   На расход 21м3/ч, диаметра 160 действительно много...   12.4.2010, 13:33
- - Danil   Уважаемый dsemn я сей час не про это у меня станци...   12.4.2010, 13:41
- - Сергей Гутман   Зачем заложен диаметр 160 не понятно, мысли приход...   12.4.2010, 13:49
- - Spok_only   Цитата(Danil @ 12.4.2010, 12:12) Здравств...   12.4.2010, 16:20
|- - BUFF   Цитата(Spok_only @ 12.4.2010, 17:20) Мне ...   13.4.2010, 9:19
- - Danil   3 км кольцо!   12.4.2010, 18:35
- - Spok_only   Цитата(Danil @ 12.4.2010, 18:35) 3 км кол...   12.4.2010, 18:45
- - aleksey_v   ... Разорвите кольцо где-нибудь поближе к "ко...   12.4.2010, 18:50
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 12.4.2010, 18:50) ... ...   12.4.2010, 18:59
- - andrey R   Зачем кольцо то рвать? Да и вообще - есть проект, ...   12.4.2010, 19:04
- - aleksey_v   Рвать кольцо затем, чтобы понять логику spok_only:...   12.4.2010, 23:06
- - dsemn   Уважаемый Danil, дело в том, что я отвечал на вопр...   13.4.2010, 8:29
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 12.4.2010, 23:06) Рват...   13.4.2010, 9:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных