Здраствуйте уважаемы коллеги.
Возникло несколько вопросов, уверен что вы поможете с решением.
1. Необходимо ли предусматривать резервуары на Хоз-питьевом водопроводе совмещённым с противопожарным. Объект - посёк, схема НВК кольцевая. расход на пожаротушение 10 л/с на хоз питьевые нужды 6 л/с.
2. Уместно ли решение на случай пожара воду забирать из пруда? требуется ли после этого промывка водопроводной системы?
3. Напор в 10 м в самой высокой и дальней точке обеспечивается мощьностью насосов на ВЗУ?!
спасибо большое за помощь.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Sergey_KL Резервуары 9.7.2009, 12:52 andrey R 1. да
2. только не в сеть
3. считать надо 9.7.2009, 12:59 Sergey_KL Цитата(andrey R @ 9.7.2009, 13:59) 409806... 9.7.2009, 13:21 andrey R 1. Глава 9. Емкости для хранения воды
2. Саннормы.... 9.7.2009, 13:38 aleksey_v 3. Очень в последнее время любимой башней. 9.7.2009, 13:41 andrey R Не учите человека дурному 9.7.2009, 14:03 Sergey_KL Андрей, а не могли бы вы подсказать в каких саннор... 9.7.2009, 14:34 Alissa Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 15:34) 40987... 9.7.2009, 15:28 andrey R Да в нашем СНиПе 9.7.2009, 15:01 Сантехник И еще - какой из наших снипов Вы считаете своим? 9.7.2009, 15:04 Sergey_KL о как всё бывает!
Всё поменялось!
ВЗУ б... 9.7.2009, 15:22 sonsumerek Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 16:22) 40990... 9.7.2009, 15:31  Vict Цитата(sonsumerek @ 9.7.2009, 15:31) 4099... 9.7.2009, 15:40 andrey R Так без экспертизы слабают И дома продадут ... 9.7.2009, 15:47 Sergey_KL Экспертиза тут не нужна, т.к. это обзывается Садов... 9.7.2009, 15:52 sonsumerek Цитата(Sergey_KL @ 9.7.2009, 16:52) 40993... 9.7.2009, 16:00 Alissa ну так в чем проблема, называйте поливочный против... 9.7.2009, 15:59 andrey R Цитата(Alissa @ 9.7.2009, 16:59) 409940на... 9.7.2009, 17:29 Sergey_KL Андрей, получается что такую воду в дом заводить н... 10.7.2009, 11:59 andrey R Прокурора это не беспокоит Даже лучше, есть бума... 10.7.2009, 12:05 Sergey_KL Хм, в договоре нет прописано таког, вот как.
Та ... 10.7.2009, 12:10 Sergey_KL Уважаемые , подскажите пожалуйста какой пункт СНиП... 10.7.2009, 12:45 andrey R Уважаемый, я ж Вам главу назвал, не сочтите за тру... 10.7.2009, 13:13 Sergey_KL Извиняюсь за невнимательность.
9.29. Количество... 10.7.2009, 13:32 andrey R Цитата(Sergey_KL @ 10.7.2009, 14:32) 4103... 10.7.2009, 13:45 Sergey_KL Значит я не правильно понял, водоём не есть пруд? ... 10.7.2009, 15:17 andrey R Пруд - это водоем, то есть - источник водоснабжени... 10.7.2009, 15:20 Sergey_KL Цитата(andrey R @ 10.7.2009, 16:20) 41043... 10.7.2009, 16:37 andrey R Кхм... я право в некотором замешательстве, бо уров... 10.7.2009, 17:14 Sergey_KL Андрей, тут вы правы, я начал думать не в правильн... 11.7.2009, 12:23  andrey R Ага, уже лучше
Поехали дальше
Цитата(Sergey_K... 11.7.2009, 13:18 Sergey_KL Андрей, странный вы человек.
Был бы уровень моей ... 10.7.2009, 18:42 andrey R Дело не в Вашем уровне, или моей "учености... 10.7.2009, 19:03 Сантех10 Доброго здравия! Планируется смонтировать в бл... 1.6.2011, 15:32 lexa00 Цитата(Сантех10 @ 1.6.2011, 16:32) Доброг... 1.6.2011, 16:21 Сантех10 Всё бы ничего, да вот только длинные они, на участ... 1.6.2011, 20:02 nick2 ЦитатаВсё бы ничего, да вот только длинные они, на... 2.6.2011, 6:03 yfray Цитата(aleksey_v @ 9.7.2009, 14:41) 3. Оч... 2.6.2011, 7:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|