HeatServ
сообщение 10.7.2009, 8:07
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50460
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Уважаемые коллеги, хочу предложить к обсуждению нижеприкреплённую схему.
Ситуация простая - спроектировал кто-то, монтировать и производить пусконаладку предположительно нам. Вроде всё как у людей, но может быть кто-то чем-то дополнит, подметит.
Заранее всем спасибо.
Дополнительные данные по ходу обсуждения буду узнавать и добавлять при необходимости.
Располагаемый перепад в точке подключения порядка десяти метров.
И самое главное: объект - больница.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная005.jpg ( 157,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  Принципиальная006.jpg ( 310,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Принципиальная007.jpg ( 90,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Теплоцентр   10.7.2009, 8:07
- - lecha   Разрешите несколько тупых вопросов? 1) Учета те...   10.7.2009, 9:47
|- - HeatServ   Цитата(lecha @ 10.7.2009, 10:47) 410224Ра...   10.7.2009, 11:35
- - Andru_   Не совсем понятно как происходит регулирование тем...   10.7.2009, 11:24
- - Амиго   Я так понял узел учета делает другая организация. ...   10.7.2009, 11:26
- - HeatServ   Цитата(Andru_ @ 10.7.2009, 12:24) 410270Н...   10.7.2009, 11:40
|- - Andru_   Регулирование ГВС - регулятор РТ-ДО позиция 24. - ...   10.7.2009, 12:40
|- - СерОВ   Цитата(HeatServ @ 10.7.2009, 14:40) 41028...   10.7.2009, 16:29
- - Амиго   СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требовани...   10.7.2009, 12:03
- - lecha   А зачем ставить насос на подачу ГВС? Давления в об...   10.7.2009, 12:19
|- - HeatServ   Цитата(lecha @ 10.7.2009, 13:19) 410304А ...   10.7.2009, 20:26
- - lecha   ЦитатаРегулирование ГВС - регулятор РТ-ДО позиция ...   10.7.2009, 13:06
|- - HeatServ   Цитата(lecha @ 10.7.2009, 14:06) 410336пи...   10.7.2009, 20:32
- - Andru_   мда.. при средней стоимости котловой химочищенной ...   10.7.2009, 13:49
- - ssn   чудно это.. больничка и ГВС с теплосети.... как вп...   10.7.2009, 17:55
- - zr84   Уважаемый. -отсутствует датчик на обратке к контро...   10.7.2009, 19:23
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 10.7.2009, 20:23) 410515Ува...   10.7.2009, 21:11
- - испытатель   Если меня серьезно интересует стороннее мнение, т...   11.7.2009, 0:27
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 11.7.2009, 1:27) 4105...   11.7.2009, 12:56
- - испытатель   По п.5 врезки контроля температуры указаны после а...   11.7.2009, 17:49
- - lecha   ЦитатаЦитата(lecha @ 10.7.2009, 14:06) * пишут над...   11.7.2009, 18:49
- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 11.7.2009, 1:27) 4105...   11.7.2009, 18:54
- - инж323   Вообще ни схема ни ситуация с ней не нравиться. На...   11.7.2009, 19:09
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 11.7.2009, 20:09) 410689В...   11.7.2009, 20:25
- - инж323   0.1-0.2 сами имелись ввиду. Таки 0.2 не могут гара...   11.7.2009, 20:37
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 11.7.2009, 21:37) 410701А...   11.7.2009, 21:16
- - инж323   К автору и прижать на инфу.Какую он брал шерохова...   11.7.2009, 21:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 0:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных