Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Реконструкция камеры орошения, подключение холодильной машины
koja
сообщение 14.7.2009, 12:55
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Реконструируем советский центральный кондиционер КТЦ2-63. В теплый период охлаждение происходит через камеру орошения в адиабатическом режиме. Поставлена задача добавить холода, но принципиально ничего не менять.
Какой вариант лучше?:
1. Присоеденить чиллер к камере орошения через промежуточный теплообменник.
2. Присоеденить чиллер к типовым поверхностным теплообменникам кондиционера , которые работают пока только в холодный период.
Как лучше выполнить обвязку? И какую автоматику предусмотреть? Что делать с рециркуляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 0:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных