> Реконструкция камеры орошения, подключение холодильной машины
koja
сообщение 14.7.2009, 12:55
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Реконструируем советский центральный кондиционер КТЦ2-63. В теплый период охлаждение происходит через камеру орошения в адиабатическом режиме. Поставлена задача добавить холода, но принципиально ничего не менять.
Какой вариант лучше?:
1. Присоеденить чиллер к камере орошения через промежуточный теплообменник.
2. Присоеденить чиллер к типовым поверхностным теплообменникам кондиционера , которые работают пока только в холодный период.
Как лучше выполнить обвязку? И какую автоматику предусмотреть? Что делать с рециркуляцией?