> Расходы по внутрянке, м3/ч больше м3/сут
АКК
сообщение 14.7.2009, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19657



Выполняю расчет по внутрянке для общественного здания. И получается в итоге: макс. м3/ч больше м3/сут.
Логически - так быть не должно. bang.gif
И раньше так никогда не получалось, а сейчас, сто раз проверил, все так и есть.
Кто сталкивался с таким - поясните, пжл. ситуацию. helpsmilie.gif Так все и оставить, или что????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АКК   Расходы по внутрянке   14.7.2009, 12:59
- - Hiro Nakamura   Ну вы не будьте голословными, расчетик в студию.....   14.7.2009, 13:01
- - АКК   Прикладываю расчет.   14.7.2009, 13:36
- - DinaZavr   ЦитатаЛогически - так быть не должно Бывает. Дело ...   14.7.2009, 13:37
- - АКК   Так все и оставить?   14.7.2009, 13:42
- - Hiro Nakamura   А нормы какие взяты? Для какого потребителя?   14.7.2009, 13:56
- - АКК   Для предприятия общ. питания как, где не предусмот...   14.7.2009, 13:58
- - zsertgb   когда считаете часовой расход, необходимо принять ...   14.7.2009, 14:01
- - АКК   Хорошо! В данном случае согласен. Но другое з...   14.7.2009, 14:05
- - zsertgb   пересчитайте, норма в час и в сутки разная, и в су...   14.7.2009, 14:13
- - АКК   Хотя, может и не совсем согласен. Вот, например, р...   14.7.2009, 14:14
- - zsertgb   У вас программа считает на часовой расход - 96 бл/...   14.7.2009, 14:30
- - Hiro Nakamura   Посмотрите NP для админ здания вашего у меня вероя...   14.7.2009, 14:32
- - zsertgb   результат для 5 человек адм.здания   14.7.2009, 14:35
- - АКК   Нет, суточный я считаю: 448бл*2л/сут/1000=0,896м3...   14.7.2009, 14:35
- - Hiro Nakamura   У вас NP=( qtothr, u * U)/ qо3600= 0,04 qtothr, u...   14.7.2009, 14:36
- - АКК   Нет, в начале считается NP для всех потребителей с...   14.7.2009, 14:48
- - Hiro Nakamura   Согласен, ошибся. Ещё вопрос: какое значение вероя...   14.7.2009, 15:02
- - Hiro Nakamura   ну так что??? что там за вероятность? и какое зна...   14.7.2009, 15:13
- - АКК   Все правильно - табличная величина без интерполяци...   14.7.2009, 15:20
- - zsertgb   расход на 96 блюд в час. А по суточному извиняюсь,...   14.7.2009, 15:27
- - АКК   Я не понимаю, неужели где-то ошибся, могу в личку ...   14.7.2009, 15:32
- - Hiro Nakamura   Скажите что у вас здесь за число и откуда оно   14.7.2009, 15:42
- - zsertgb   попробуй эту программу (Взял здесь на форуме)   14.7.2009, 15:50
- - АКК   NPhr2tot = 3600*0.04*0.14/80=0.25 Я немного некор...   14.7.2009, 15:54
- - Hiro Nakamura   Позвольте а откуда 0,14???? И почему у вас в суто...   14.7.2009, 16:00
- - Hiro Nakamura   Вы же посчитали общий Кю ноль (0,269) зачем вместо...   14.7.2009, 16:11
- - АКК   to Niro Nakamura Я проверил все,что вы посоветова...   15.7.2009, 10:08
- - Ivan84   Коллеги!!! Часовой расход может быть б...   15.7.2009, 10:26
- - Dima_UA   У меня тоже много раз было ,что часовой расход был...   15.7.2009, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274