управление системой = нагреватель I + увлажнитель + нагреватель II, про увлажнение |
|
|
|
10.6.2009, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042

|
Добрый день! столкнулся со сходной задачей - держать круглогодично +21 град и влажность 50% +-5%, для этого имеем приточно-вытяжную установку с двумя нагревателями, охладителем, форсуночным блоком увлажнителя, правда после него проектировщики видимо решили перестраховаться и воткнули еще и 2-ходовой регулируемый клапан. Датчики температуры и влажности (относительной %) есть везде - уличный, приточныйи вытяжной комплекты.
Из всего прочитанного на форуме я понял, что для этого нужно 1-м нагревателем поддерживать температуру в районе +30 град (1-ый ПИД-регулятор), обеспечивая таким образом комфорт для теплообменника, далее зная уличную влажность и температуру после первого контура нагрева расчитывать точку росы для требуемой влажности 50% и опускать температуру до этой расчетной точки охладителем (2-ой ПИД-регулятор), далее вторым нагревателем обеспечить подогрев воздуха до требуемых +20 град (3-й ПИД-регулятор). Это все в случае,когда на улице влажность больше требуемой в помещении. А если влажность на улице меньше, тогда включаем блок увлажнителя на всю мощь насосов, а выдачу влаги регулировать 2-х ходовым клапаном по ПИД-закону (4-й ПИД-регулятор).
Если все вышеописанное правильно, тогда у меня вопрос - как правильно увязать в этих регуляторах уставки по влажности и температуре? ведь когда мы обеспечиваем температуру и влажность в притоке, то в помещении, т.е. на вытяжке будут другие значения (корректировать точку росы?? изменять уставку по температуре в зависимости от дельты притока и вытяжки??). Подскажите пожалуста..
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
leon управление системой = нагреватель I + увлажнитель + нагреватель II 10.6.2009, 14:26 timmy Цитата(leon @ 10.6.2009, 15:26) 398302Доб... 10.6.2009, 17:03 leon не понял почему вы называете это камерой сушки - т... 10.6.2009, 17:48 timmy Цитатане понял почему вы называете это камерой суш... 11.6.2009, 12:00 leon Будет. Поищите... допустим задачник по СУ ХТП Бесп... 15.6.2009, 10:01  timmy Цитата(leon @ 15.6.2009, 11:01) 399534Так... 15.6.2009, 11:40 leon а энтальпию смеси Jсм я должен видимо взять за жел... 16.6.2009, 12:46 timmy Цитата(leon @ 16.6.2009, 13:46) 400124а э... 16.6.2009, 14:31 leon
вот моя схема автоматизации: в формулах компонент... 16.6.2009, 16:15 timmy Это схема? Ну знаете ли. Вот примерно ваша схема... 16.6.2009, 19:41 leon хорошо - за выходные сделаю 18.6.2009, 9:26 libra За шибером там еще фильтр с измерением перепада. 19.6.2009, 9:26 leon схема автоматизации выглядит так: см. рисунок, где... 21.6.2009, 9:54 JJJJ Цитата(leon @ 21.6.2009, 6:54) 402229схем... 15.7.2009, 13:40 timmy 1. ТМЕ - не знаю такого датчика. Два кружочка надо... 22.6.2009, 10:34 leon вы наверное меня не правильно поняли - я не занима... 22.6.2009, 16:37 timmy Цитата(leon @ 22.6.2009, 17:37) 402718вы ... 22.6.2009, 20:06 leon про шибера - стало более понятно, а вот если можно... 23.6.2009, 10:33 timmy Цитата(leon @ 23.6.2009, 11:33) 402984про... 23.6.2009, 11:31 leon Прошу прощения - отвлекался на пуско-наладку друго... 7.7.2009, 15:02 timmy Никак. Вы получите воздух с другим влагосодержание... 7.7.2009, 16:51 leon а при наличии влагоуловителя (я к сожалению не зна... 8.7.2009, 9:44 timmy Да. Там сколько получится, столько и получится, но... 8.7.2009, 10:27 leon и что? лить воду с постоянноянным расходом и все б... 8.7.2009, 10:44 timmy Это... У вас на обеспечение двух параметров работа... 8.7.2009, 12:30 leon Смущает то, что например зимой (при малой влажност... 8.7.2009, 13:34 timmy Ну, блииин, ну я же уже писал про этоооо! Аааа... 8.7.2009, 14:20 leon Правильно я понял, что Вы хотите сказать: если при... 8.7.2009, 15:03 timmy Да, я именно так и считаю. Если я считаю неверно, ... 8.7.2009, 15:13 leon а если уличная температура скажем +40С и тогда для... 8.7.2009, 15:17 timmy Эээ! Алё! Вы не туды едете! У вас кака... 8.7.2009, 16:08 leon Да,извините, что-то меня занесло...
На самом... 9.7.2009, 12:30 timmy да 9.7.2009, 13:11 vadim999 То timmy от 16.6.2009, 20:41
А поновей схемы, под... 9.7.2009, 13:41 leon задача стоит обеспечить режим в цеху. есть несколь... 9.7.2009, 14:03 timmy vadim999
ЦитатаА, Вы совсем не «…прост, как дедушк... 9.7.2009, 15:40 leon Вы же мне уже написали в сообщении №83 что я на ве... 10.7.2009, 8:29 timmy Цитата(leon @ 10.7.2009, 9:29) 410173Вы ж... 10.7.2009, 13:00  leon Цитата(timmy @ 10.7.2009, 14:00) 410332Да... 10.7.2009, 13:54 leon и в справочном пособии АВОК написано, что также сп... 10.7.2009, 9:07 leon таким образом, получается если принять Кcв- процен... 10.7.2009, 11:14 vadim999 То leon Дата Сегодня, 14:54 Про шиберы.
Им... 10.7.2009, 16:49 timmy можно и проще. Вы же не забыли, что для этих режим... 10.7.2009, 17:22 vadim999 timmy Дата 10.7.2009, 18:22 "...(за шибера... 13.7.2009, 9:18 leon Цитата(vadim999 @ 13.7.2009, 10:18) 41096... 13.7.2009, 10:05 timmy vadim999
Машинка то уже есть, её только автоматизи... 13.7.2009, 10:24 vadim999 Цитата(timmy @ 13.7.2009, 11:24) 411019va... 13.7.2009, 11:07  timmy Цитата(vadim999 @ 13.7.2009, 12:07) 41104... 13.7.2009, 12:16 vadim999 leon Дата Сегодня, 11:05 ".. тут в эт... 13.7.2009, 11:23 leon Вы меня пугаете..
вообще странно, даже если вобще ... 13.7.2009, 11:24 vadim999 Цитата(leon @ 13.7.2009, 12:24) 411057Вы ... 13.7.2009, 14:25 leon Сделал расчет точки росы на STEP-7. но вспомнил - ... 13.7.2009, 12:00 vadim999 timmy Дата Сегодня, 13:16 Вадим, не пугайте лю... 13.7.2009, 15:55 timmy Ну вот! И получается что рециркуляция должна с... 13.7.2009, 19:14 vadim999 Only for, timmy! (Дата Вчера, 20:14) Когда, ... 14.7.2009, 17:02 timmy vadim999
1. просто я пишу гораздо больше, чем гово... 14.7.2009, 19:08 leon Очень инетресно, простите я опять отвлекался на др... 15.7.2009, 8:34 timmy Для синхронной работы более чем одной единицы обор... 15.7.2009, 10:22 leon есть два шкафа, в каждом по PLC, каждый из которых... 15.7.2009, 12:40 vadim999 leon Дата Сегодня, 9:34
Очень интересно, прости... 15.7.2009, 13:42 leon sorry, проектировщики признались, что есть еще сис... 15.7.2009, 14:46 JJJJ При такой сх. кондиционирования не всегда можно по... 15.7.2009, 14:54 vadim999 Цитата(JJJJ @ 15.7.2009, 15:54) 412250При... 15.7.2009, 15:37 timmy leon, чтоб не возникало в дальнейшем непоняток, на... 15.7.2009, 16:41 leon Есть проект, в котором участвуют 4-ре AHU (приточк... 16.7.2009, 9:34 timmy Алгоритм чего? У вас будет:
1. управление индивиду... 16.7.2009, 10:49 leon нет, не Бауманку, а хотелось бы, но что уж теперь ... 16.7.2009, 10:59 vadim999 К вопрсу об очередном "кролике", или опу... 16.7.2009, 11:09 leon Цитата(vadim999 @ 16.7.2009, 12:09) 41243... 16.7.2009, 11:52 timmy leon
управление индивидуальной установкой я вам уж... 16.7.2009, 12:36 vadim999 timmy Дата Сегодня, 13:36
"vadim999 Откуда ... 16.7.2009, 13:13 timmy Цитата(vadim999 @ 16.7.2009, 14:13) 41250... 17.7.2009, 10:57  vadim999 Цитата(timmy @ 17.7.2009, 11:57) 412833Не... 17.7.2009, 16:39 vadim999 leon Дата Сегодня, 12:52
Что скажете?
... 16.7.2009, 14:08 timmy Про тумкать. Там же ж стоит охладитель! А поск... 20.7.2009, 16:04 vadim999 То timmy Дата Вчера, 17:04 Про тумкать.Там же ж... 21.7.2009, 13:57 leon Сепаратор - он же каплеуловитель? есть такой, я т... 22.7.2009, 7:47 timmy Ну... Гм... Техника она вообще довольно простая ... 22.7.2009, 10:46 leon FlaktWoods EU2000 22.7.2009, 14:36 timmy Ладно, посмотрю 22.7.2009, 18:24 vadim999 Цитата(timmy @ 22.7.2009, 19:24) 414438Ла... 28.7.2009, 13:33 timmy Сильно много вы от миня хочете, Вадим. Мне немного... 28.7.2009, 13:40 timmy Вобщем ничего суперпуперского я там не нашел. На р... 30.7.2009, 14:46