Москва, работающий склад 180 000 м3, механическая вытяжка 2 крата, естественный приток.
Проблема - очень влажный воздух в помещении, основные поступления влаги с приточным воздухом. Хотят влажность 30-40% при т-ре 22-24 С
Что приходит в голову:
1) центральные кондиционеры с охлаждением и нагревом. Останавливает цена. Прикинул по ид-диаграмме, стоить это будет мама не горюй.
Мож кто решал подобные задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergey'd   Осушение воздуха на складе   15.7.2009, 13:03
- - JJJJ   Цитата(sergey @ 15.7.2009, 10:03) 412186М...   15.7.2009, 13:30
- - tuguzak   Попробуйте адсорбционные осушители Munters, но деш...   15.7.2009, 14:18
- - kol360   Данных маловато. Похожую задачу рещал, но там у за...   16.7.2009, 9:21
- - sergey'd   1 вариант - приточные установки. Предложить снизит...   16.7.2009, 9:26
- - JJJJ   Получить заданную влажность в заданной рабочей зон...   16.7.2009, 11:10
- - DinyaZavr   Всем добрый день. У меня тоже встала проблема осу...   22.7.2009, 16:15
|- - JJJJ   Цитата(DinyaZavr @ 22.7.2009, 13:15) 4143...   22.7.2009, 16:41
||- - DinyaZavr   Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 19:41) 414408Сде...   23.7.2009, 9:31
||- - jota   Цитата(DinyaZavr @ 23.7.2009, 9:31) 41456...   23.7.2009, 9:49
|- - jota   Цитата(DinyaZavr @ 22.7.2009, 16:15) 4143...   22.7.2009, 17:28
- - DinyaZavr   Для расчета на зимний периуд была принята темп. на...   23.7.2009, 10:15
- - jota   Изучайте   23.7.2009, 10:35
|- - DinyaZavr   Цитата(jota @ 23.7.2009, 13:35) 414602Изу...   24.7.2009, 8:17
|- - jota   Цитата(DinyaZavr @ 24.7.2009, 8:17) 41501...   24.7.2009, 10:10
|- - DinyaZavr   Цитата(jota @ 24.7.2009, 13:10) 415075Ну ...   24.7.2009, 12:40
- - Kasper   Влажность наружного воздуха (а также и другие данн...   24.7.2009, 9:05
- - jota   Вы пишете влажность, но не написали температуры. Д...   24.7.2009, 13:33
|- - DinyaZavr   Цитата(jota @ 24.7.2009, 16:33) 415181Вы ...   31.7.2009, 8:57
- - jota   Для того, чтобы получить необходимую влажность, на...   31.7.2009, 11:18
|- - DinyaZavr   Я не совсем согласен с средней температурой хладон...   31.7.2009, 12:01
||- - jota   Цитата(DinyaZavr @ 31.7.2009, 12:01) 4177...   31.7.2009, 12:16
|- - DinyaZavr   Цитата(jota @ 31.7.2009, 14:18) 417723Для...   31.7.2009, 13:50
- - DinyaZavr   Вобщем получается так. Теплопоступления при пример...   1.8.2009, 8:18
|- - jota   Цитата(DinyaZavr @ 1.8.2009, 8:18) 418060...   1.8.2009, 10:13
|- - DinyaZavr   Цитата(jota @ 1.8.2009, 13:13) 418071Подс...   1.8.2009, 14:48
- - jota   Неправильные предпосылки. Охлаждаете и осушиваете ...   1.8.2009, 15:32
- - IT_   У меня была задача осушения в офсетном цехе. Мы пр...   16.11.2009, 12:33
- - ivan0087   Зимой, наверное, сшка происходит быстрее из-за сух...   10.12.2012, 3:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных