> Как выполнить тепловой пункт для комплекса зданий?, Здания относятся к промышленному объекту -котельная
andr111
сообщение 15.7.2009, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Есть котельная (большая, районная) вновь строящаяся.

И у этой котельной есть несколько объектов генплана – проходная, здание административного бытового корпуса (АБК) на несколько десятков человек, насосная дизельного топлива. Всех их нужно отапливать.

Предлагается два варианта отопления:

Вариант 1 :В самой котельной есть тепловой пункт (ТП), обеспечивающий отопление машзала котельной и подогрев воздуха на горение в котлы. В этом ТП можно предусмотреть контуры регулирования и выдачу тепла на все остальные здания (90/70С). В зданиях поставить только регулирующие узлы.

Вариант 2: Брать из котельной перегретую воду (130/70С). Подводить ее к каждому зданию. А в каждом здании ставить свой ИТП, работающий только на это здание (с выдачей воды 90/70С).

Но Вариант 1 вроде как противоречит п. 6 СНИП Отопление и вентиляция:

6.1.2. Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Но если трубы не пластиковые будут, а водогазопроводные, то он уже и не обязательный получается?
Можно ли все-таки отопление делать от единого ТП расположенного в котельной?

Хочетя обойтись одним ТП.... (по Варианту 1)

Подскажите (желательно со ссылкой на нормативы), можно ли так делать (Вариант1)?!

Сообщение отредактировал andr111 - 15.7.2009, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Как выполнить тепловой пункт для комплекса зданий?   15.7.2009, 18:00
- - andr111   Что неужели никто не знает? Специалисты по ТП -отз...   16.7.2009, 10:17
- - HeatServ   Не вижу проблем по варианту 1 и собственно для чег...   16.7.2009, 11:26
- - sergey-k-pkbdgts   HeatServ, прав и полностью согласен, Если есть два...   16.7.2009, 12:50
|- - andr111   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.7.2009...   16.7.2009, 16:22
|- - HeatServ   Цитата(andr111 @ 16.7.2009, 17:22) 412592...   16.7.2009, 18:51
- - HeatServ   Там врятли потребуется насос - перепада в котельно...   16.7.2009, 15:50
- - испытатель   Как я понял котельная с водогрейными котлами? В эт...   16.7.2009, 20:26
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(испытатель @ 16.7.2009, 20:26) 412...   17.7.2009, 0:49
- - andr111   Экономайзеров нет -это точно. На отопление вода за...   17.7.2009, 8:51
|- - Vanny   Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 9:51) 412763Э...   17.7.2009, 9:04
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(andr111 @ 17.7.2009, 8:51) 412763....   17.7.2009, 9:05
- - испытатель   ИМХО так примерно. Посчитайте, должно хватить. Эне...   17.7.2009, 16:41
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 17.7.2009, 17:41) 412...   17.7.2009, 20:10
- - Бойко   Простите. Существуют ли ограничения по применению ...   21.7.2009, 12:57
- - maxim_82   То Бойко: вот и меня очень интересует этот вопрос ...   16.3.2010, 10:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных