WhiteShark
сообщение 16.7.2009, 10:17
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Такая ситуация: под подоконниками совсем мало места - см 20 не больше. Как быть, учитывая, что

...6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки

?

Поделитесь опытом. Размещать приборы между окнами или пытаться впихнуть, например, низкие конвекторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WhiteShark   Мало места под окнами.   16.7.2009, 10:17
- - HeatServ   Цитата(WhiteShark @ 16.7.2009, 11:17) 412...   16.7.2009, 11:30
- - alsem   Плинтусные приборы. Канальные конвекторы.   16.7.2009, 11:39
- - WhiteShark   Спасибо откликнувшимся. alsem, а можно ссылочку?   16.7.2009, 11:40
- - alsem   http://www.bestboard-russia.ru/use/ http://www.se...   16.7.2009, 12:52
- - alsem   Посмотрите ещё здесь: http://www.select.ru/tech/7/...   16.7.2009, 13:23
- - alsem   Или: http://www.select.ru/catalog/1044/1066/1131/   16.7.2009, 14:05
- - WhiteShark   Ну вот и я хотел сказать, что встраиваемые в пол к...   16.7.2009, 14:10
- - MegaVert   А почему не хотите поставить аккуратный конвектор ...   16.7.2009, 14:35
- - WhiteShark   Ну я, собственно, пока к этому варианту и склоняюс...   16.7.2009, 14:40
- - alsem   Тут, недавно, Владимир Борисович, с присущей ему н...   16.7.2009, 14:46
- - Бабай   Приветствую всех. Не сочтите за рекламу, но у НТЦ ...   16.7.2009, 22:55
- - alsem   Вот ещё вариант: http://www.lemoss.ru/index.php/li...   17.7.2009, 17:05
- - Vanny   С точки зрения дизайна - встраеваемые в пол конвек...   17.7.2009, 17:21
- - ivan-l-ing   Была у меня подобная проблема, но с 30 сантимами. ...   17.7.2009, 18:46
- - инж323   Автор. Вы знаете, как то вот странная ситуация. Эт...   17.7.2009, 20:36
- - WhiteShark   Во-первых, всем почтение и спасибо за советы и ссы...   17.7.2009, 22:03
- - инж323   "промеж окон все-таки не вариант" Угу.Лу...   17.7.2009, 23:57
- - jota   Есть конвекторы 9см высоты, на ножках. Сейчас позд...   18.7.2009, 0:00
- - alsem   А нельзя ли там, не спеша помочь дизанеру или зак...   18.7.2009, 2:03
|- - jota   Цитата(alsem @ 18.7.2009, 2:03) 413128Ест...   18.7.2009, 9:52
- - WhiteShark   Дизайнер во мне говорит, что торчащие в окне радиа...   18.7.2009, 12:03
- - alsem   Цитата(jota @ 18.7.2009, 10:52) 413153Там...   18.7.2009, 17:52
- - Владимир Борисович   Не забудьте процентов 10 накинуть на плинтусные ко...   18.7.2009, 20:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных