> Дымоудаление из стоянки по методике ВНИИПО
mirag
сообщение 16.7.2009, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



Если уже кто считал дымоудаление из стоянок по новой методике, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Во-первых, у меня возник вопрос, что принимать в качестве пожарной нагрузки помещения, один автомобиль или несколько и от чего это зависит.
Во-вторых, меня смущает, что при определении мощности тепловыделения никак не учитывается масса пожарной нагрузки.
Очень сложно, оказалось, посчитать теплоту сгорания и скорость потери массы автомобиля. К сожалению, в рекомендациях по оптимизации действия систем пожаротушения, ВНИИПО, 2005 указана теплота сгорания только легкового автомобиля.
При самостоятельном расчете, по приложению 1 методики за 2008 и по заданию технологов, теплота сгорания и скорость потери массы КАМАЗа получилась гораздо ниже, чем у легкового автомобиля.
В-третьих, как определить толщину дымового слоя?
И это далеко еще не все вопросы, которые у меня возникли sad.gif.

P.S. Не так давно занимаюсь проектированием дымоудаления, поэтому прошу прощения, если некоторые мои вопросы не совсем корректны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mirag   Дымоудаление из стоянки по методике ВНИИПО   16.7.2009, 11:43
- - NOVIK_N   В методичке ВНИИПО упустили из виду формулу, подхо...   17.7.2009, 1:42
- - mirag   Большое спасибо за ответ. Расход дыма получается г...   17.7.2009, 5:59
- - NOVIK_N   Ошибка счета возможна - дисплей калькулятора барах...   17.7.2009, 9:47
- - mirag   Не подскажите по какому нормативу можно посчитать ...   20.7.2009, 5:24
- - NOVIK_N   От глобализации и гармонизации уже трудно отстраня...   20.7.2009, 6:27
- - mirag   У меня еще вопрос Если у нас допустим в стоянке 1...   20.7.2009, 10:00
- - NOVIK_N   Д.б. предусмотрена спринклерная АУП. Она предназна...   20.7.2009, 10:46
- - mirag   Спасибо   20.7.2009, 11:56
- - mirag   А если, система пожаротушения не спринклерная, про...   21.7.2009, 13:02
- - NOVIK_N   Под рукой нет нормативов, но по памяти российские ...   21.7.2009, 14:29
- - mirag   куда уж больше и так от одного автобуса 200 тыс. ...   22.7.2009, 5:04
- - NOVIK_N   Так Вы определитесь с назначением противодымной за...   22.7.2009, 9:16
- - mirag   Методичку ВНИИПО читала, но чтобы рассчитать расхо...   23.7.2009, 11:28
- - NOVIK_N   Расчеты на начальном этапе пожара (когда он развив...   23.7.2009, 12:21
- - komdiv   Цитата(mirag @ 23.7.2009, 11:28) Методичк...   28.1.2011, 9:52
|- - NOVIK_N   Цитата(komdiv @ 28.1.2011, 9:52) До каких...   28.1.2011, 13:51
- - komdiv   Так как же быть конкретно с расчётами вентиляционн...   28.1.2011, 19:32
- - NOVIK_N   М. б и нет ничего заумного в создании подпора на п...   28.1.2011, 21:41
|- - Ин.ТГВ   Цитата(NOVIK_N @ 28.1.2011, 21:41) М. б и...   30.1.2011, 17:39
- - Ин.ТГВ   Да, кстати. Говоря о системе компенсации (вещь пол...   30.1.2011, 18:25
- - toxan   Лично для меня, видится лишь одно здравое решение...   30.1.2011, 20:23
- - NikitaPetrovich   а цифра в 150Па разве не играет роли? просто я не...   31.1.2011, 0:21
|- - VolosatovPA   Цитата(NikitaPetrovich @ 31.1.2011, 1:21)...   18.2.2011, 8:12
|- - Ин.ТГВ   Цитата(VolosatovPA @ 18.2.2011, 8:12) Так...   18.2.2011, 11:44
- - люба   Норму стороны открывания изменить то не составит ...   18.2.2011, 12:41
- - Sovar   А у меня такой вопрос: есть ли у кого-то реализова...   1.12.2011, 13:31
- - Marussia._   А у меня такой вопрос: подземный паркинг в жилом д...   20.2.2017, 12:08
- - ИОВ   Читайте п. 3.1.2 МР 2013 г. И какая разница, что з...   20.2.2017, 15:09
- - Marussia._   Чтобы подробнее описать здание) Спасибо! вс...   20.2.2017, 15:20
- - Marussia._   Чтобы подробнее описать здание) Спасибо! вс...   20.2.2017, 15:20
|- - Composter   Цитата(Marussia._ @ 20.2.2017, 15:20) Что...   20.2.2017, 20:04
- - Амиго   1 машина береца. Независит скоко м/м. щитается ч...   20.2.2017, 15:25
- - txt   глянул актуальность СП 113.13330.2012 Стоянки авто...   24.3.2018, 14:49
|- - ИОВ   Уже неоднократно обсуждали - СП 113.13330.2016, да...   24.3.2018, 14:59
- - txt   Спасибо !   24.3.2018, 15:15
- - txt   В СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ...   24.3.2018, 15:32
|- - ИОВ   Цитата(txt @ 24.3.2018, 15:32) 2.) В СП 1...   24.3.2018, 19:03
- - txt   ИОВ, вас понял,спасибо! еще такой вопрос.. воо...   25.3.2018, 17:17
- - ИОВ   Цитата(txt @ 25.3.2018, 17:17) ИОВ, вас п...   25.3.2018, 18:11
- - txt   да, вопрос задал не в тему... суть была понять ка...   25.3.2018, 20:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных