Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.

Сообщение отредактировал Neptun123 - 20.7.2009, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Neptun123   Пожаротушение автостоянки   20.7.2009, 10:01
- - Iren   Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже по...   20.7.2009, 10:48
|- - Miss Yana   Цитата(Iren @ 20.7.2009, 11:48) 413445Я д...   30.7.2009, 13:08
|- - Young   Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 14:08) 4172...   30.7.2009, 13:25
|- - Miss Yana   Цитата(Young @ 30.7.2009, 14:25) 417260По...   30.7.2009, 14:13
- - Serg Ivanov   Цитата(Neptun123 @ 20.7.2009, 10:01) 4134...   20.7.2009, 10:50
- - Alissa   В нормальных СНиПах конечно строго не регламентиру...   20.7.2009, 15:30
- - Serg Ivanov   Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за ...   20.7.2009, 23:02
|- - Neptun123   Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2009, 5:02) 413...   21.7.2009, 3:10
- - Serg Ivanov   Ну да, 54м3 получается. При этом глубина самовсасы...   21.7.2009, 9:54
- - Serg Ivanov   В смысле К2 конечно...   21.7.2009, 17:23
|- - Neptun123   Если не трудно подскажи еще какой погружной насос ...   22.7.2009, 5:59
- - Serg Ivanov   Стоки собираются посредством лотков в один боьшой ...   22.7.2009, 8:33
|- - Neptun123   Всем огромное спасибо!   22.7.2009, 10:02
- - Young   Пардон, не правильно понял.   30.7.2009, 14:14
- - Miss Yana   Цитата(Young @ 30.7.2009, 15:14) 417286Па...   30.7.2009, 17:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных