> автоматика фанкойлов, как обвязать фанкойл
Гость_scoromush_*
сообщение 20.7.2009, 10:52
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги помогите разобраться с вопросом.
Есть система кондиционирования чиллер-фанкойл. Применены фанкойлы канального типа производства КЕНТАТЦУ.в комплект поставки входит сам фанкойл и пульт управления к нему, со встроинным термостатом. в паспорте существует три схемы подключения фанкойла.
1. без электромагнитного клапана,
2. с клапаном двухходовым
3. с клапаном трехходовым
вариант 1 самый дешевый, ничего не покупаем, и получаем ступенчатое регулирование
вариант 2, и 3, докупаем клапана и получаем плавное регулирование.
Внимание вопрос. Имеет ли это какой то смысл. Есть же плюсы и минусы. Если кто-нибудь сталкивался можете поделиться советом. Буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scoromush   автоматика фанкойлов   20.7.2009, 10:52
- - AAANTOXA   лучше наверное сделать так как по проекту предпола...   20.7.2009, 11:40
|- - exelente   Цитата(AAANTOXA @ 20.7.2009, 12:40) 41346...   20.7.2009, 12:01
- - scoromush   помимо чиллера есть еще насосная станция, как пром...   20.7.2009, 12:48
- - exelente   Если устанавливать трехходовые клапана, то некотор...   20.7.2009, 13:03
- - demon185   А че в проекте обвязку не заложили? Если есть в пр...   20.7.2009, 13:09
- - scoromush   в проекте все просто, трубы, шарик(кран), фанкойл....   20.7.2009, 18:36
- - jota   Без клапана вообще - предполагается постоянный пр...   20.7.2009, 21:01
|- - exelente   Цитата(jota @ 20.7.2009, 22:01) 4136833 в...   21.7.2009, 8:27
|- - ivan-l-ing   Цитата(exelente @ 21.7.2009, 9:27) 413769...   21.7.2009, 8:39
- - scoromush   а переменного расхода можно добиться я так понимаю...   21.7.2009, 9:51
|- - jota   Цитата(scoromush @ 21.7.2009, 9:51) 41381...   21.7.2009, 12:40
- - ivan-l-ing   А под 2006 акад пересохраните плз   21.7.2009, 12:28
- - Амиго   Ну там где настояли на обвязке двухходовыми я пост...   21.7.2009, 14:32
|- - mik29   Цитата(Амиго @ 21.7.2009, 15:32) 413914У ...   22.7.2009, 15:00
- - scoromush   Цитата(ivan-l-ing @ 21.7.2009, 12...   21.7.2009, 15:35
- - ivan-l-ing   Спасибо. Согласен с jota, я б еще фильтра добавил...   21.7.2009, 15:57
- - jota   На каждый фенкойл вообще-то положено на обратку ст...   21.7.2009, 16:15
- - scoromush   согдасен, балансировачные следует поставить)   21.7.2009, 18:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 12:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных