Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста молодому "специалисту"! Делаю свой первый проект, возникли вопросы:
1. У заказчика мало денег, поэтому нужно чем-то бюджетным заменить RTD-N, RTD-3120, RLV или вообще на конвекторе не ставить клапаны?
2. Нужно-ли ставить на каждом стояке USV-I и V3000 (3-х этажка, административ) и есть что-то бюджетнее?
3. Дренажный кран на каждом стояке, или можно только в ИТП?
4. Куда ставить USV-I, V3000 и дренажный кран если нет подвала и магистрали проложены в полу?
5. Считал в Danffosе 3.5 так он в некоторых местах выдает очень большие конвекторы (теплопотери 697 а радиатор 1180), это нормально?
Пожалуйста, подскажите кто чем может, здоровая критика и рекомендации не только по вопросам, но и по чертежам приветствуются.
ЗДАНИЕ: офисы, 3 этажа без подвала, двухтрубка с нижней разводкой в каналах, Московская область.
P.S.: helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  abok.dwg ( 679,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Василий Теркин   RTD-N, RTD-3120, RLV, USV-I- чем заменить?   20.7.2009, 21:02
- - ivan-l-ing   1.Термоголовки он и так может не купить, вместо RL...   20.7.2009, 22:27
- - Сфинкс   ICMA заменитель Данфоссов   20.7.2009, 22:45
|- - Bang-bang   Цитата(Сфинкс @ 20.7.2009, 23:45) 413712I...   23.7.2009, 10:28
- - jota   Мельком посмотрел - на лестницах радиаторы по-моем...   20.7.2009, 22:48
- - Василий Теркин   ivan-l-ing 1-3. может быть порекомендуете какие-ни...   21.7.2009, 18:40
- - exe.34   Для начала скажу, что в нашем городе RTD стоят тол...   21.7.2009, 18:55
|- - ivan-l-ing   Цитата(exe.34 @ 21.7.2009, 19:55) 414017Д...   21.7.2009, 19:58
- - ivan-l-ing   Звиняюсь, данфос посмотрел, может, конечно, у меня...   21.7.2009, 19:43
- - Василий Теркин   ivan-l-ing Данфос 3.5 вот и у меня он тоже ругаетс...   21.7.2009, 20:28
- - ivan-l-ing   Я в ИТП тож человек темный, это лучше к jota, он с...   21.7.2009, 20:48
- - Гена   ЦитатаВасилий Теркин Дата Вчера, 21:02... 1. Мо...   21.7.2009, 20:53
- - Василий Теркин   И все-таки мне не понятно мочему прога ставит не т...   21.7.2009, 21:28
- - ivan-l-ing   Значит это чтоб вы глянули. Ваша же система но увя...   21.7.2009, 22:18
- - Василий Теркин   ivan-l-ing Спасибо что исправили мои косяки, након...   22.7.2009, 18:24
- - ivan-l-ing   Боюсь я не силен в программах, я лишь анализирую е...   22.7.2009, 18:55
- - Василий Теркин   1. Наконец исправил свои косяки. Поставил на магис...   23.7.2009, 12:10
- - Gemini   Цитата(Василий Теркин @ 23.7.2009, 13:10)...   25.7.2009, 12:38
- - Василий Теркин   "собрал" что-то похожее на принципиальну...   30.7.2009, 15:01
|- - jota   Зависимое подключение к теплосетям - заполнение-по...   30.7.2009, 15:21
- - Василий Теркин   Огромное спасибо за ответ! Все поправил, так л...   30.7.2009, 16:15
- - jota   Если у вас на вводе 105/70 а система 80/60 с погод...   30.7.2009, 16:37
- - Василий Теркин   Дело в том, что 105/70 только на бумаге, а на деле...   30.7.2009, 17:12
|- - jota   Цитата(Василий Теркин @ 30.7.2009, 17:12)...   30.7.2009, 17:19
- - Василий Теркин   Изначатьно данные были 95/70, я перестраховался и ...   30.7.2009, 17:47
- - jota   Вы же расчертили разрез по коллекторам - значит мо...   30.7.2009, 18:07
- - Василий Теркин   У меня вход в здание под лестницей на 1 этаже: ста...   30.7.2009, 18:33
- - ivan-l-ing   Делайте все по ТУ теплосеть не примет у вас расчет...   30.7.2009, 20:07
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 30.7.2009, 20...   30.7.2009, 20:21
- - ivan-l-ing   Может я не правильно выразился, просто насколько я...   31.7.2009, 7:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 20:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных