Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
R17 Вентиляция для борьбы с теплоизбытками. 28.3.2006, 8:13 Дмитрий Селезнев Вам лучше использовать чиллер не для наружной уста... 28.3.2006, 9:07 R17 Чиллер входит с состав оборудования печатного стан... 28.3.2006, 10:05 Дмитрий Селезнев Лучше поставить на открытую площадку. При установк... 28.3.2006, 13:18 Guest Цитата(Дмитрий Селезнев @ Mar 28 2006, 14:18 ... 28.3.2006, 15:19 Гость_kord To Guest
Напрасно Вы о вытяжке говорите...
Правиль... 28.3.2006, 18:11 Тех Предлагаю делать расчет по теплоотдаче в момент вк... 28.3.2006, 22:37 R17 Цитата(Гость_kord @ Mar 28 2006, 19:11 )To Gu... 29.3.2006, 12:07 Гость_kord Автору темы..
Чиллер с такой холодопроизводительно... 29.3.2006, 15:21 Тех Уважаемый R17, а на улице, вблизи камеру с решетка... 29.3.2006, 18:32 Guest Цитата(Гость_kord @ Mar 29 2006, 16:21 )Автор... 30.3.2006, 7:05 Лиля У меня тоже проблема. Холодильная машина THERMOCOL... 7.5.2006, 11:42 LordN Цитатаорганизовать естественный приток на скажем~1... 7.5.2006, 12:48