> Объединение стояков для вентиляции - направление присоединения, как присоединять перекидку от стояка к другому для вентиляции
Гость_Arelina_*
сообщение 23.7.2009, 10:07
Сообщение #1





Guest Forum






Привет всем. Снова смена работы. И вопрос, возникший на 2-й день работы и (как ни странно) вызвавший много споров, которые ни к чему не приводят. Как правильно присоединять вентиляционную перекидку от одного стояка к другому? До сего дня в моей работе никогда не вставал этот вопрос - все проекты которые я видела и делала имели одну и ту же схему - на основном стояке косая крестовина (тройник) куда через отвод 45% присоединен лежак, образуя нечто вроде петли. На новом месте работы делаю аксонометрические схемы и случайно увидела как девочка стажер нарисовала крестовину направленную вниз отростками и присоединение отводами наверх. На всякий случай прилагаю в файлике пример, хотя думаю что итак всем понятно будет. Самое интересное что подключились все проектировщики (а их в этой конторе немало) и... Не можем найти правды. Обзвон знакомых ничего не дал, ибо опять же сторонники как у одной схемы подключения так и у другой. Может кто подскажет все таки как правильно или правда у каждого случая своя?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  как_правильно.dwg ( 100,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Arelina   Объединение стояков для вентиляции - направление присоединения   23.7.2009, 10:07
- - Hiro Nakamura   Делайте лучше не из косых а из прямых, но в вашем ...   23.7.2009, 10:20
- - Arelina   ну, судя по тому что народ темку прочел и ничего н...   23.7.2009, 10:42
- - Hiro Nakamura   Цитатану, судя по тому что народ темку прочел и ни...   23.7.2009, 10:57
- - Arelina   во первых то что у меня нарисовано - частный случа...   23.7.2009, 11:20
- - Hiro Nakamura   ЦитатаВам это может и кажется несерьезным, но пове...   23.7.2009, 11:33
- - Hiro Nakamura   ЦитатаДогадки мне в любом случае не интересны не о...   23.7.2009, 11:39
- - Arelina   Сори если показалось невежливо, просто есть все та...   23.7.2009, 12:25
- - Vict   Цитата(Arelina @ 23.7.2009, 10:07) 414583...   23.7.2009, 13:22
- - Бабай   Приветству. Как говорили мне преподаватели - смотр...   23.7.2009, 13:54
- - Serg Ivanov   Если выше присоединения вентиляции нет сантехприбо...   23.7.2009, 18:16
- - Vict   Цитата(Arelina @ 23.7.2009, 11:20) 414621...   24.7.2009, 6:28
|- - Serg Ivanov   Цитата(Vict @ 24.7.2009, 6:28) 414995госп...   24.7.2009, 9:46
|- - Сантехник   Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2009, 10:46) 41...   24.7.2009, 15:41
- - Hiro Nakamura   Думаю что для всех кто читает эту тему проще будет...   24.7.2009, 8:51
- - Serg Ivanov   Схема 2 универсальна. Схема 1 - изврат с раструбам...   24.7.2009, 9:25
- - Сантехник   Да схема 1 изврат, но никаких перегибов трубы - вс...   24.7.2009, 9:34
- - Hiro Nakamura   А если добавить схему 3 в которой не будет косых т...   24.7.2009, 9:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Hiro Nakamura @ 24.7.2009, 9:49) 4...   24.7.2009, 9:58
- - Juven   Каких то особых аргументов нет. Я за схему 2. Хотя...   24.7.2009, 10:31
- - itanja   дааааа...вопрос очень сложный только вот зачем т...   24.7.2009, 11:00
- - Arelina   вот и мне кажется что делают все таки по второй сх...   24.7.2009, 11:09
|- - itanja   Цитата(Arelina @ 24.7.2009, 12:09) 415105...   24.7.2009, 11:17
|- - Arelina   а монтажник при чем тут? ему как нарисуют так он и...   24.7.2009, 11:20
|- - Juven   Цитата(itanja @ 24.7.2009, 12:17) 415111а...   24.7.2009, 12:00
- - Бабай   Прошу прощения у Всех, дамы и говспода, т ещё раз ...   24.7.2009, 12:39
- - itanja   а это уже зависит чем будут руководствоваться 1. з...   24.7.2009, 13:06
- - Young   Зачем на вентиляционной части использовать косые т...   24.7.2009, 13:09
- - Arelina   Хех, ну в данном случае так и поступили))) Ну и я ...   24.7.2009, 13:17
- - Alissa   1 вариант обычно монтируется по чердаку для объеди...   24.7.2009, 20:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных