> Эл.нагреватель REMAK EOSX и сигналы управления, нужны кой-какие подробности
LordN
сообщение 23.7.2009, 10:30
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  Вентиляционное_оборудование_Remak_121.pdf ( 93,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

всем привет.
в прицепе страничка про нагреватели и управление EOSX из каталога

мне нужно рулить EOSX 70-40/45, есть вопросы:
1. написано величина управляющего сигнала 10..40VDC, а реально на твердотелках что написано?
2. сколько потребляют тока по всем своим упр.входам? что-то там их аж три штуки целых..