lion99 Канальные вентиляторы 28.7.2009, 18:50 Freezstyle Приточная или вытяжная системы?
Если приточная то ... 28.7.2009, 19:44![]() Serg333 300Па на приточной системе НАВРЯТЛИ там БОЛЬШЕ буд... 29.7.2009, 5:26 lion99 Одна истема приточная, другая вытяжная. 300 Па - э... 28.7.2009, 19:55 Freezstyle Если известны сопротивления по сети, у Вас должен ... 28.7.2009, 20:27 lion99 Улитку поставить не позволяет фасад здания. А вы к... 28.7.2009, 20:38 Freezstyle Российских прямоугольных - никаких почти (упаси бо... 28.7.2009, 20:42 lion99 Надо будет спросить у заказчика. Очень благодарен ... 28.7.2009, 20:47 lion99 Да забыл еще сказать, что там ведь у меня лекционн... 28.7.2009, 21:17 lion99 Диаметр 315, на последних участках 250. Рассчитал ... 29.7.2009, 7:51 Freezstyle наружная решётка - 40-70 Pa
фильтр - 200 Pa (грязн... 29.7.2009, 15:14 lion99 Понял. Ещё раз благодарю. 29.7.2009, 20:56