помогите пжста
есть насосная станция пожаротушения завода, вода подается из полузаглубленных резервуров,заказчик согласовывает насосную с установкой дополнительного насоса с дизельным приводом
расчетный расход 2500м3/час при напоре 90м насосная характеристика NPSH насоса =8,8м; потери на всасе 0,7м, температура жидкости 5С,
2 вопроса :
1 по расчету получается что максимальная высота всасывания насоса 0,14м
2 возможна ли установка насосов с дизельным приводом в полузаглубленной насосной