Ramzes 16
сообщение 3.8.2009, 21:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31156



ситуация следующая на вводе P1=68 на выходе P2=58
Располагаемый напор 10 метров но негарантированный со слов слесаря при неизвестно каких расходах
Например в соседнем цеху перепад с тех же слов всего 3 метра
Речь идет о реконструкции и анализа работы сети нет
На вентиляцию с учетом узлов учета и остальной обвязки не хватает
На отопление хватает но фиг знает какой перепад будет в реали
Ну и чтоб не городить решил поставить общий насос с нормальным напором те по напору с запасом (частотник)
Вентиляция работает не всегда 40 тонн расход
Отопление 15 тонн
если диапозон насоса в максимуме и в минимуме позволяет то все вроде нормально
правда мощность по электрике 7,5 кВт
Ниже вторая схема с отдельным насосом на вентиляцию по электрике меньше
Все цифры по перепадам на схемах проставлены
Параметры теплоносителя погодозависимые от котельной в которой свои сетевые насосы
Основной вопрос следующий....
На что правильно завязать работу частотника по автоматике по обеим схемам чтоб все работало в норме
И на изменения в сети реагировало и на сеть влияния не оказывало
Имеется в виду на перепад давления или на давление (и на чем)

Причем когда насос общий то он согласно СП по тепловым пунктам в п3,5 а)- подкачивающий
И по тому же пункту должен быть общим.
А второй вариант где отдельно на вентиляции тоже вроде как подкачивающий циркуляционным не назвать
Прошу критики))) впервые сталкиваюсь с зависимыми схемами)) независимые проще видимо)))

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  итп_корп_36.dwg.dwg ( 817,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ramzes 16   тепловой пункт в цеху от самостоятельной общей заводской котельной   3.8.2009, 21:20
- - jota   По такой схеме включения насосов, не сможете исклю...   3.8.2009, 21:41
- - HeatServ   Цитата(Ramzes 16 @ 3.8.2009, 22:20) 41875...   3.8.2009, 22:10
- - Ramzes 16   А почему я должен увеличить в обратке давление есл...   3.8.2009, 22:21
- - Ramzes 16   Вот по второй(нижней) схеме в пятницу была интерес...   3.8.2009, 22:28
- - jota   Нет разницы в подачу насос или в обратку - всё рав...   3.8.2009, 22:30
|- - DinaZavr   Цитата(jota @ 3.8.2009, 22:30) 418784Нет ...   4.8.2009, 5:27
- - Ramzes 16   насосы на обвязке они берут по калориферу на обрат...   3.8.2009, 22:39
- - jota   Ничего не понял....эт на каком языке?   3.8.2009, 22:48
- - tiptop   Цитата(Ramzes 16 @ 3.8.2009, 22:20) 41875...   4.8.2009, 1:22
- - Ramzes 16   То что насосы последовательны совершенно понятно П...   4.8.2009, 9:34
- - jota   Падать давление в сети от котельной может быть в 2...   4.8.2009, 9:55
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 4.8.2009, 10:55) 418893Пада...   4.8.2009, 14:30
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 15:30) 419064...   4.8.2009, 14:39
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 14:30) 419064...   4.8.2009, 15:19
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 4.8.2009, 16:19) 419107Но в...   4.8.2009, 15:32
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 16:32) 419124...   4.8.2009, 15:45
||- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 16:45) 419136Не...   4.8.2009, 16:36
|- - JJJJ   Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 12:32) 419124...   4.8.2009, 15:47
- - Ramzes 16   Объект закрытый военка Никто ни чего не знает Вот...   4.8.2009, 15:59
|- - jota   Цитата(Ramzes 16 @ 4.8.2009, 15:59) 41915...   4.8.2009, 16:17
- - инж323   Нарисуйте же эпюру!!! Вот ведь спорите...   4.8.2009, 16:48
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 17:48) 419201На...   4.8.2009, 17:36
- - инж323   На рис. справа у вас направление движение теплонос...   4.8.2009, 17:38
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 18:38) 419252На...   4.8.2009, 17:45
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 18:45) 419257...   4.8.2009, 17:54
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 18:54) 419262Ко...   4.8.2009, 18:05
- - DinaZavr   Чего вы о терминах спорите? По СНиП нет ни "п...   4.8.2009, 20:58
- - Ramzes 16   Один вопрос ))) а почему расход дополнительный а н...   5.8.2009, 9:22
|- - DinaZavr   Цитата(Ramzes 16 @ 5.8.2009, 9:22) 419472...   5.8.2009, 11:03
- - Ramzes 16   Спасибо большое Все понятно кроме одного А в ней у...   5.8.2009, 23:05
- - jota   По всем признакам: - система полностью разлажена и...   6.8.2009, 0:12
- - DinaZavr   ЦитатаЧто значит завышены расходы в сети Если чере...   6.8.2009, 5:57
- - Ramzes 16   Большое спасибо Да это выход отловить расчетные ра...   7.8.2009, 11:26
- - exe.34   Роль насоса в каждом узле не совсем понятна, переп...   8.8.2009, 18:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных