Ramzes 16 тепловой пункт в цеху от самостоятельной общей заводской котельной 3.8.2009, 21:20 jota По такой схеме включения насосов, не сможете исклю... 3.8.2009, 21:41 HeatServ Цитата(Ramzes 16 @ 3.8.2009, 22:20) 41875... 3.8.2009, 22:10 Ramzes 16 А почему я должен увеличить в обратке давление есл... 3.8.2009, 22:21 Ramzes 16 Вот по второй(нижней) схеме в пятницу была интерес... 3.8.2009, 22:28 jota Нет разницы в подачу насос или в обратку - всё рав... 3.8.2009, 22:30![]() DinaZavr Цитата(jota @ 3.8.2009, 22:30) 418784Нет ... 4.8.2009, 5:27 Ramzes 16 насосы на обвязке они берут по калориферу на обрат... 3.8.2009, 22:39 jota Ничего не понял....эт на каком языке? 3.8.2009, 22:48 tiptop Цитата(Ramzes 16 @ 3.8.2009, 22:20) 41875... 4.8.2009, 1:22 Ramzes 16 То что насосы последовательны совершенно понятно
П... 4.8.2009, 9:34 jota Падать давление в сети от котельной может быть в 2... 4.8.2009, 9:55![]() HeatServ Цитата(jota @ 4.8.2009, 10:55) 418893Пада... 4.8.2009, 14:30![]() инж323 Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 15:30) 419064... 4.8.2009, 14:39![]() jota Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 14:30) 419064... 4.8.2009, 15:19![]() HeatServ Цитата(jota @ 4.8.2009, 16:19) 419107Но в... 4.8.2009, 15:32![]() инж323 Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 16:32) 419124... 4.8.2009, 15:45![]() ![]() HeatServ Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 16:45) 419136Не... 4.8.2009, 16:36![]() JJJJ Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 12:32) 419124... 4.8.2009, 15:47 Ramzes 16 Объект закрытый военка
Никто ни чего не знает
Вот... 4.8.2009, 15:59![]() jota Цитата(Ramzes 16 @ 4.8.2009, 15:59) 41915... 4.8.2009, 16:17 инж323 Нарисуйте же эпюру!!! Вот ведь спорите... 4.8.2009, 16:48![]() HeatServ Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 17:48) 419201На... 4.8.2009, 17:36 инж323 На рис. справа у вас направление движение теплонос... 4.8.2009, 17:38![]() HeatServ Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 18:38) 419252На... 4.8.2009, 17:45![]() инж323 Цитата(HeatServ @ 4.8.2009, 18:45) 419257... 4.8.2009, 17:54![]() HeatServ Цитата(инж323 @ 4.8.2009, 18:54) 419262Ко... 4.8.2009, 18:05 DinaZavr Чего вы о терминах спорите? По СНиП нет ни "п... 4.8.2009, 20:58 Ramzes 16 Один вопрос ))) а почему расход дополнительный а н... 5.8.2009, 9:22![]() DinaZavr Цитата(Ramzes 16 @ 5.8.2009, 9:22) 419472... 5.8.2009, 11:03 Ramzes 16 Спасибо большое
Все понятно кроме одного
А в ней у... 5.8.2009, 23:05 jota По всем признакам:
- система полностью разлажена и... 6.8.2009, 0:12 DinaZavr ЦитатаЧто значит завышены расходы в сети
Если чере... 6.8.2009, 5:57 Ramzes 16 Большое спасибо
Да это выход отловить расчетные ра... 7.8.2009, 11:26 exe.34 Роль насоса в каждом узле не совсем понятна, переп... 8.8.2009, 18:28
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:39 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |