> Расстояние от частотника до двигателя, Если расстояние 110м
Makinzi
сообщение 6.8.2009, 8:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



Добрый день. Мощьность вентиляторов градирни 30 кВт. От частотника Siemens SED2 30кВт до вентиляторов градирни 110м, кабель EMCMK 4х25+16мм². Будет ли это работать? Или необходимо уменьшить расстояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Makinzi   Расстояние от частотника до двигателя   6.8.2009, 8:54
- - Сергей Валерьевич   а моторные дросселя где?   6.8.2009, 9:18
- - vladun   RTFM по обоим девайсам !   6.8.2009, 9:19
- - Makinzi   Моторный дроссель сразу за частотником   6.8.2009, 12:33
- - vladun   Так, уже лучше, а что говорит FM ?   6.8.2009, 17:05
- - Сергей Валерьевич   назревает такой же вопрос. система водоснабжения п...   23.8.2009, 10:11
- - gansales   Можете кончно не слушать, но для СКВАЖИННОГО насос...   24.8.2009, 11:05
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(gansales @ 24.8.2009, 11:05) 42709...   24.8.2009, 17:56
- - vladun   LC-filter гугл рулит   24.8.2009, 18:15
- - gansales   Просто из личного опыта. По-видимому к ёмкости каб...   24.8.2009, 20:04
- - Сергей Валерьевич   так что , на данфос свой взор кинуть?   24.8.2009, 20:27
- - vladun   Глубокоуважаемый, а почему с LC прошивают ? Ведь н...   24.8.2009, 20:28
- - LordN   самый лучший LC-фильтр это частотник верхом на дви...   25.8.2009, 5:18
|- - poludenny   Цитата(LordN @ 25.8.2009, 5:18) 427370сам...   25.8.2009, 9:26
- - gansales   Цитата(vladun @ 24.8.2009, 21:28) 427301Г...   25.8.2009, 9:53
- - Pzotov   Всегда считал что синусный фильтр и LC это одно и ...   25.8.2009, 15:36
- - vladun   Цитата(gansales @ 25.8.2009, 9:53) 427444...   25.8.2009, 15:49
- - Semiconductor   Рекомендуемое применение Синус (LC) фильтра: -Дв...   31.8.2009, 16:02
- - vladun   что и требовалось до-показать   31.8.2009, 16:26
- - sovransky   Цитата(vladun @ 31.8.2009, 17:26) 429607ч...   18.9.2009, 13:19
- - Yourik   110м- нормально работают 6 штук хим-насосов по 5кв...   18.9.2009, 21:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных