Дырки на пластинах в теплообменнике. Кто виноват и что делать? |
|
|
Гость_Zubilo_*
|
7.8.2009, 15:03
|
Guest Forum

|
Добрый день коллеги!
Попала ко мне тут в руки на обслуживание котельная в поселке. Администрация стала жаловаться, что под конец зимы батареи у них греть плохо стали. Ну чего думаю, все просто - вскрывать теплообменники - там 2 функе стоят. Вчера открыли. Точно - между пластинами как белый шоколад. Странно, я раньше с таким встречался, но на оборудовании, которое лет 5 отходило, а тут всего одну зиму, почти новое. Почистили с химией, купил у Технобиора ТМС ДМ - все отложения сошли.
Помыли, поставили обратно, стали опресовывать. Уходит давление, хоть ты тресни, а течи наружу нет. Вскрыли теплообменник, присмотрелись. На пластинах там где ребра соседних пластин контачат, в ряде мест появились как язвы, а в некоторых вместо язв дырки. Теперь чего делать не знаю, ко второму теплообменнику подступать боюсь, слава богу его еще не открывали.
Кто-нибудь с таким встречался, посоветуйте?
Да, до нас теплообменник никто не открывал, я лично с него пломбу отрывал.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Zubilo Дырки на пластинах в теплообменнике. Кто виноват и что делать? 7.8.2009, 15:03 Pavlik видать подготовки воды нет никакой , а вода агресс... 7.8.2009, 16:19 timmy гляньте паспорт на оборудование. Вполне возможно т... 7.8.2009, 16:35 испытатель За год на нержавейке, и в местах контакта пластин ... 7.8.2009, 21:39 tiptop to Zubilo
А с этим как ? -
Цитата(испытатель ... 12.8.2009, 18:03 HeatServ Это ж электрохимия, процесс древний как мир и как ... 7.8.2009, 21:42 испытатель Замыкание прижимных плит на пластины - чаще всего ... 7.8.2009, 21:42 vavg А фото пластин и прочего можнопредставить? 7.8.2009, 22:20 vaka66 Такая же ситуация с теплообменником на ГВС. Работа... 8.8.2009, 15:59 Zubilo Знаком с пластинчатыми подогревателями уже лет пят... 11.8.2009, 14:49 Zubilo Выкладываю фото дырок.
Еще информация: попросил т... 12.8.2009, 9:11 ANDREW (72) По данным производителя FUNKE для стали AISI 316 с... 12.8.2009, 13:59 Zubilo Пошел на сайт Функе.
У меня примерно такая же ин... 12.8.2009, 14:45 vadim999 А где эту Функу-то собирали? На родине иль на Рос... 12.8.2009, 15:58 Машинист Цитатаочень похоже, что пластину "обожгли ... 12.8.2009, 16:05 timmy Цитата(Машинист @ 12.8.2009, 17:05) 42251... 12.8.2009, 16:51 Taboshar Сталь AISI 304 менее легированная, чем 316, и поэт... 12.8.2009, 16:20 timmy vadim999
Браво, Мэтр! То есть вы предполагае... 12.8.2009, 16:35 инж323 А что за вмятины круглой формы на пластине? 12.8.2009, 18:16 shadow А из какой стали сделан темплообменник 304 или 316... 12.8.2009, 18:34 Const82 Цитата(shadow @ 12.8.2009, 19:34) 422572а... 13.8.2009, 9:18 ANDREW (72) А какая связь между коэффициентом теплопередачи и ... 13.8.2009, 9:10 Zubilo Сталь 1.4401/AISI 316, коэффициент теплопередачи 5... 13.8.2009, 10:17 timmy Zubilo
Вы так и не рассказали почему отверстия так... 14.8.2009, 17:15 Taboshar Цитата(Const82 @ 13.8.2009, 10:18) 422750... 13.8.2009, 10:20 jota Рассматривается отопление, а не ГВ (см пост1)
Вар... 13.8.2009, 10:29 Машинист ЦитатаНу, это-то как раз просто.
Уважаемый Tabosha... 13.8.2009, 10:42 wingers Ярким примером удешевления ПТО является - паянный ... 13.8.2009, 15:24 jota Цитата(wingers @ 13.8.2009, 15:24) 423004... 13.8.2009, 17:00  tiptop Цитата(jota @ 13.8.2009, 18:00) 423072В т... 13.8.2009, 18:27 vadim999 Прочёл еще раз. " На пластинах там где ребр... 13.8.2009, 16:47 wingers Zubilo,
а сколько пластин в теплообменнике?
Есть в... 13.8.2009, 17:11 wingers Напомню: автор писал о замкнутой системе отопления... 13.8.2009, 17:19 Zubilo Ну и денек вчера был :-)
Короче, с клиентом разоб... 14.8.2009, 6:50 vadim999 То wingers Дата Сегодня, 16:24 "Пока произво... 14.8.2009, 9:25 tiptop Цитата(vadim999 @ 14.8.2009, 10:25) 42329... 14.8.2009, 15:59 Taboshar [quote name='Машинист' date='13.8.2009... 14.8.2009, 15:22 Бойко Много лет ставим ПТО различных фирм. Действительно... 17.8.2009, 10:07 vadim999 Цитата(Бойко @ 17.8.2009, 11:07) 424219Мн... 17.8.2009, 11:45 Бойко Цитата(vadim999 @ 17.8.2009, 12:45) 42426... 17.8.2009, 13:24 vadim999 Цитата(Бойко @ 17.8.2009, 14:24) 424301 К... 17.8.2009, 13:49 robertino Мне кажется всё намного проще, во время сборки пла... 25.9.2009, 14:33 LEGO44884 подстава это - снимки 2007 года выпуска 2.10.2009, 17:22 tiptop ...24 июля ? 2.10.2009, 18:23 Finn2 Все, скорей всего, гораздо проще - прожгли при сва... 16.10.2009, 7:17 andr111 Только на качество металла, думаю, грешить не стои... 23.10.2009, 22:54 Ilhan Первое, что бы я посоветовал автору - проверить те... 23.11.2009, 23:16 EVK Господа, есть вероятность плохой отмывки ХВО после... 5.2.2010, 14:11 Sneg У меня такая же проблема была. Пришлось две пары п... 8.2.2010, 8:44 alexius_sev Может дело проще, функе закладывают некачественную... 8.2.2010, 9:13 LEGO44884 Поставлю точку в обсуждении 12.2.2010, 17:40 bbsk Цитата1. Температурный порог питтингообразования;
... 22.9.2010, 9:44 power-ingineer У меня такая проблема - теплосчетчик показывает пе... 25.9.2015, 16:00 инж323 Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16... 26.9.2015, 0:13 HeatServ Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16... 26.9.2015, 0:28 Евгений Буш -Т МС ДМ -промывочное средство содержит в себе до ... 25.9.2015, 22:09 agatin Цитата(power-ingineer @ 25.9.2015, 16... 7.10.2015, 14:59