> Вакуум в циркуляционной системе, В чем причина появления?
msr
сообщение 9.8.2009, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37058



Добрый день! При остановке насоса в циркуляционнй системе образуется вакуум. Имеется 2 емкости по 600л, один насос, трубопровод 500м ДН32. Скорость при циркуляции 1,5 м/с. Давление после насоса 8 бар, на обратке 1 бар поддерживается частотником. На емкостях имеются вентиляционные отверстия ДН15. При остановке насоса на обратке образуется вакуум -0,3 бар. Вопрос отчего, и, самое главное, как с этим бороться?
Интересно, что если сначала закрыть клапан после насоса, а только потом его остановить - вакуум получается только -0,1. Буду признателен, если поможете.

Сообщение отредактировал msr - 9.8.2009, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- msr   Вакуум в циркуляционной системе   9.8.2009, 11:38
- - jota   Как, каким манометром словили такие оклонения давл...   9.8.2009, 12:37
|- - msr   Согласно ТЗ вакуум в системе не допускается. Гидро...   9.8.2009, 13:56
- - Serg Ivanov   Манометр врёт - ИМХО.   9.8.2009, 12:48
|- - msr   Манометр не врет. При открытии пробоотборника на о...   9.8.2009, 13:43
|- - jota   Цитата(msr @ 9.8.2009, 13:43) 421271При о...   9.8.2009, 14:01
|- - msr   Схему выложил. Но засасывает воздух не вследствии ...   9.8.2009, 14:19
- - tiptop   Цитата(msr @ 9.8.2009, 12:38) 421232Давле...   9.8.2009, 14:01
|- - msr   Цитата(tiptop @ 9.8.2009, 15:01) 421275Гд...   9.8.2009, 14:10
- - jota   Не понятен смысл регулировки по обратке. Обратка с...   9.8.2009, 14:25
- - jota   Непонятно направление движения. Если по насосу, то...   9.8.2009, 14:33
|- - msr   Схема, как и любая схема, носит принципиальный хар...   9.8.2009, 14:57
- - jota   Так поставьте обратный клапан после насоса. Только...   9.8.2009, 15:06
|- - msr   Цитата(jota @ 9.8.2009, 16:06) 421284Так ...   9.8.2009, 15:18
- - Ernestas   Почему вы сам ответили "после остановки насос...   9.8.2009, 15:30
|- - msr   На пар не обращайте внимание. Термодинамики нет. П...   9.8.2009, 15:39
- - Ernestas   мое предложение - поставить два обратных клапана. ...   9.8.2009, 15:48
|- - msr   Цитата(Ernestas @ 9.8.2009, 16:48) 421294...   9.8.2009, 15:54
|- - Ernestas   Цитата(msr @ 9.8.2009, 15:54) 421295Хорош...   9.8.2009, 16:04
|- - msr   Цитата(Ernestas @ 9.8.2009, 17:04) 421297...   9.8.2009, 16:14
- - vadim999   jota Дата Вчера, 15:33 И без знания пьезом...   10.8.2009, 8:23
- - Насосник   После остановки насоса система работает как сифон.   10.8.2009, 10:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных