> О поставке элементов трубопроводов котельной, Что должны делать монтажники?
andr111
сообщение 12.8.2009, 18:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Добрый день!

На объект поставили трубы и отводы. Они с разной толщиной стенки (так получилось по расчету на прочность, что отводы должны иметь более толстую стенку по отношению к трубе).

Для сварки их друг с другом нужно обеспечить определнную подготовку отводов - по ОСТ выполнить плавную расточку на толщину стенки равную толщине стенки трубы, к которой данный отвод будет привариваться.

В общем, работы, конечно немало.....

Но монтажники напрочь отказываются эту работу делать.
Требуют, чтобы отводы с подготовкой (расточкой на меньшую толщину стенки) пришли с завода.

В принципе, мы можем требования ОСТ заменить похожими требованиями ГОСТа по сварке -там это тоже учтено.
И данная операция, по сути та же самая, првращается (формально) просто в подготовку кромок под сварку (с той же самой плавной расточкой).


Но нужно найти еще нормативный документ, в котором в явном виде прописано, что подготовка кромок трубопроводов осуществляется монтажной организацией.

Может кто подскажет, где это прописано?


Тажке нужно еще найти обоснование, что Проектная организация не выполняет КМД (т.е. в явном виде а проекте не рисуются узлы сварки, это делает монтажная организация в КМД). Это второй вопрос.

Сообщение отредактировал andr111 - 12.8.2009, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   О поставке элементов трубопроводов котельной   12.8.2009, 18:59
- - DinaZavr   То, что у отводов толщина стенки больше "по р...   12.8.2009, 20:08
- - andr111   Спасибо большое за такой развернутый и подробный о...   12.8.2009, 23:18
- - Const82   Каким образом ЭТО получилось? по каким нормам счит...   12.8.2009, 23:21
- - andr111   Считали всю систему трубопроводов в комплексе. В п...   12.8.2009, 23:26
- - Const82   Странно как то. То что на отводах напряжения слишк...   13.8.2009, 0:27
- - DinaZavr   Цитатау трубы стенка 9 мм, а у отвода- 16 мм Да ч...   13.8.2009, 5:35
- - andr111   Цитата(DinaZavr @ 13.8.2009, 6:35) 422707...   13.8.2009, 15:13
|- - Const82   Цитата(andr111 @ 13.8.2009, 16:13) 422998...   13.8.2009, 22:07
- - andr111   Есть, нашел! ОСТ 36-143-88 «Монтаж технологич...   13.8.2009, 19:54
- - sowil   а можно расчет выложить посмотреть?(*.ctp) даже ин...   13.8.2009, 22:18
- - andr111   Расчет уже мало что значит, даже если и можно было...   18.8.2009, 17:44
- - timmy   вообщето при желании можно и разные толщины стенок...   18.8.2009, 20:37
- - kharlanchuk   По моему весь спор не в том, кто будет кромки сним...   22.8.2009, 20:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных