> как определить относительную влажность, нижний предел
ОВК
сообщение 18.8.2009, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Прошу не судить меня строго, я только учусь...

ситуация следующая:
есть помещение серверной площадью 84 м.кв. помещение экранировано (наверное, можно считать изолировано?)
теплоизбытки от оборудования 78 кВт
проектом предусмотена установка 4 прецизионных кондиционеров по 20 кВт (без увлажнения)
температура испарения 7,9 С
расход воздуха каждого кондиционера 7110 м3/ч
моей задачей является определить нижний предел влажности, который может быть в помещении

я считал так:
1. принял температуру на испарителе равной температуре испарения
2.По диаграмме т.1: t=7.9 C; фи = 100%; d=6.668 г/кг
т.2: t=22 C; фи = 40,3%; d=6.668 г/кг

т.е. если поддерживать температуру в помещении на уровне 22 С, то влажность не опустится ниже 40,3%.
Вроде бы все хорошо, и влажность меня устраивает.
Но что-то меня смущает: неужели влажность в помещении (пусть даже условно изолированном) удержится на уровне большем, чем влажность снаружи?

Сообщение отредактировал ОВК - 18.8.2009, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОВК   как определить относительную влажность   18.8.2009, 10:23
- - Akela   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:23) 424567...н...   18.8.2009, 10:39
|- - ОВК   Цитата(Akela @ 18.8.2009, 10:39) 424578Из...   18.8.2009, 11:01
|- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 8:01) 424587на бо...   18.8.2009, 13:05
- - Volander   Попросите производителя кондиционеров, чтобы измен...   18.8.2009, 11:38
|- - ОВК   Цитата(Volander @ 18.8.2009, 11:38) 42460...   18.8.2009, 11:42
- - Volander   У вас компрессоры молотить 27/7/365 не будут. Маши...   18.8.2009, 12:07
- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 7:23) 424567Прошу...   18.8.2009, 12:17
- - LordN   Цитатая считал так:неправильно. мин.влажность в по...   18.8.2009, 12:40
- - ОВК   Т.е. из всего вышесказанного: 1. Влагосодержание н...   18.8.2009, 14:36
|- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 11:36) 424740Т.е....   18.8.2009, 16:23
- - LordN   Цитатанадо в качестве L брать объем помещения (252...   18.8.2009, 15:19
- - ОВК   Цитата(LordN @ 18.8.2009, 15:19) 424762с ...   18.8.2009, 15:29
- - LordN   Цитатаможно обойтись установкой увлажнителя в один...   18.8.2009, 15:31
- - ОВК   спасибо. экономлю не я, а ЗАК. постараюсь его пред...   18.8.2009, 16:47
- - daddym   Потери влажности в серверной определяются 3 процес...   18.8.2009, 17:50
|- - ОВК   Цитата(daddym @ 18.8.2009, 17:50) 424831П...   18.8.2009, 18:02
|- - JJJJ   Цитата(ОВК @ 18.8.2009, 15:02) 4248381- б...   19.8.2009, 17:18
- - LordN   Цитата2- KSHR - что за зверь такой? что к чему на...   18.8.2009, 19:04
- - daddym   Sensible Heat Ratio это отношение полной и явной ...   18.8.2009, 19:13
- - ОВК   to JJJJ: 1. мне кажется Вы плохо себе представляет...   20.8.2009, 11:31
- - ОВК   Кстати, раз пошла такая петрушка: была, не так дав...   20.8.2009, 12:31
- - daddym   Моторесурс нормального прецизионника (не юнифлер ...   21.8.2009, 19:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных