alexius_sev Температура воды 150 и 7 бар, дросселирование 20.8.2009, 12:19 испытатель Ничего себе вопросик! Я области - я тут пошали... 20.8.2009, 22:37 К.Д. Как правильно замечено за дросселем температура по... 21.8.2009, 5:23 alexius_sev Эта смесь подается в атмосферный деаэратор с давле... 21.8.2009, 9:14 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 21.8.2009, 6:23) 426167Как ... 21.8.2009, 9:31 Машинист Есть понятие скрытая теплота парообразования. Это ... 21.8.2009, 9:43 andr111 150С с 7 до 1,2 бар на одном дросселе сажать нельз... 21.8.2009, 16:02 Бойко А не проще применить стандартный расширительнепрер... 21.8.2009, 16:17![]() tiptop Цитата(Бойко @ 21.8.2009, 17:17) 426523А ... 21.8.2009, 20:34 Kvark При дросселировании энтальпия остается постоянной... 21.8.2009, 21:48 Бойко Цитата(tiptop @ 21.8.2009, 21:34) 4266031... 24.8.2009, 10:17 alexius_sev Для этих целей решаю ставить арматуру Серии РК 109... 24.8.2009, 16:16