> Необходимость сплинклерной системы, Новое офисное помещение в ЖК - сплинклеры
Гость_Nataly7_*
сообщение 24.8.2009, 20:00
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите, пожалуйста, разобраться - есть новое офисное помещение 180 кв.м., расположено в жилом комплексе на 1 этаже с отдельным входом, оборудовано застройщиком при продаже сплинклерной системой. Можем ли мы "заглушить" сплинклерную систему (не использовать ее), а ограничиться установкой пожарной сигнализации?
Если сплинклерную систему заглушить невозможно, то есть ли требование по размещению магистрали – сейчас она проходит прямо над возводимой стеной. Нужно ли переносить эту магистраль на 1.5 метра от стены? Если мы зашиваем потолки гипсокартоном, то как будет осуществляться обслуживание этой системы?
Если сплинклеры обязательны, то возможно ли не устанавливать пожарную сигнализацию?
Можно ли ограничиться чем то одним – или сплинклерами (нежелательно), или пожарной сигнализацией (желательно только сигнализацией)?
Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nataly7   Необходимость сплинклерной системы   24.8.2009, 20:00
- - Sindarkon   Если помещение офисное, то спринклерная система та...   25.8.2009, 9:02
- - дмитрий01   Мне кажется надо для начала выяснить откуда там по...   25.8.2009, 12:28
- - Ronin   Дмитрий прав надо выяснить почему там есть система...   25.8.2009, 17:29
- - Nataly7   Помещение в документах обозначено просто как нежи...   25.8.2009, 20:10
- - дмитрий01   Цитата(Nataly7 @ 25.8.2009, 21:10) 427756...   26.8.2009, 7:28
- - ayur   насколько я представляю нормы, то при оборудовании...   31.8.2009, 9:13
- - Sindarkon   Цитатапоэтому при оставлении в помещениях системы ...   31.8.2009, 14:08
- - дмитрий01   СП 5.13130.2009 4.4 При устройстве установок пожар...   31.8.2009, 14:44
- - ayur   У нас в Казахстане на тех объектах, где есть сприн...   3.9.2009, 4:55
- - Sindarkon   ayur Необходимость АУПС определяется приложением ...   3.9.2009, 9:48
- - Ronin   Что то Вы ребята совсем запутались. Роль АПС (АУПС...   3.9.2009, 11:51
|- - Young   Цитата(Ronin @ 3.9.2009, 12:51) 430671а в...   3.9.2009, 11:58
|- - Ronin   Цитата(Young @ 3.9.2009, 11:58) 430674Узл...   3.9.2009, 12:51
- - ayur   ВОт-вот, при чем тут датчики, если есть спринклерн...   4.9.2009, 5:26
- - Sindarkon   А инерционность АУПТ - это такие мелочи, право...   4.9.2009, 9:19
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 4.9.2009, 10:19) 43103...   4.9.2009, 9:57
- - inPut   В принципе обосновать можно как выполнение АПС при...   4.9.2009, 16:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных