Товарищи! Подскажите!  нужна ли потенциалоуравнивающая перемычка, соединяющая газопровод на вводе в ШРП и газопровод на выходе из ШРП?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Илюха Потенциалоуравнивающая перемычка 25.8.2009, 7:52 LevaK Да! 25.8.2009, 10:11 Илюха Мы всегда закладывали перемычку в проект, а тут в ... 25.8.2009, 10:34 GASPAR Цитата(Илюха @ 25.8.2009, 7:52) 427388А е... 25.8.2009, 20:06 Илюха У меня входящий и выходящий газопроводы полиэтилен... 25.8.2009, 21:33 LevaK Электроперемычки ставят только на стальные подземн... 25.8.2009, 22:13 Илюха LevaK!Спасибо, теперь мне почти все понятно... 25.8.2009, 22:46 Илюха в общем начитался я РД 153-39.4-091-01 и нашел отв... 26.8.2009, 0:18 GASPAR Цитата(Илюха @ 26.8.2009, 0:18) 427841Дру... 26.8.2009, 7:52  Илюха Цитата(GASPAR @ 26.8.2009, 8:52) 427882Ес... 26.8.2009, 8:09   GASPAR Цитата(Илюха @ 26.8.2009, 8:09) 427886А к... 26.8.2009, 20:55 LevaK Цитата(Илюха @ 26.8.2009, 0:18) 427841...... 26.8.2009, 15:36  Илюха Цитата(LevaK @ 26.8.2009, 16:36) 428214ЭИ... 28.8.2009, 9:16  Илюха Цитата(LevaK @ 26.8.2009, 16:36) 428214ЭИ... 28.8.2009, 9:17 мурад От защиты от вторичных проявлний молнии к корпусу ... 26.8.2009, 8:33 Илюха Цитата(мурад @ 26.8.2009, 9:33) 427894ВПП... 26.8.2009, 8:56 GASPAR Цитата(мурад @ 26.8.2009, 8:33) 427894GAS... 26.8.2009, 20:45 мурад и еще РД 34.21.122-87 давно отменен см. 26.8.2009, 9:45 Илюха Цитата(мурад @ 26.8.2009, 10:45) 427933и ... 28.8.2009, 10:55 мурад два документа с одним названием действуют? при это... 28.8.2009, 11:10 Илюха Цитата(мурад @ 28.8.2009, 12:10) 428783дв... 28.8.2009, 11:30 мурад глубокий пардон приехали 28.8.2009, 14:38 Evgkarpro "два документа с одним названием действуют... 28.8.2009, 19:23 мурад СО 153-34.21.122-2003, ВВЕДЕНИЕ,абзац 3 "В сл... 29.8.2009, 8:54 Evgkarpro ПРОЕКТАНТ сейчас мало, что решает и последнее слов... 29.8.2009, 20:15 map55 Подскажите пожалуйста, так и не понял, если внутре... 27.4.2011, 18:18 LevaK Цитата(map55 @ 27.4.2011, 17:18) Подскажи... 28.4.2011, 18:22 Илюха У кого-нибудь есть чертеж узла присоединения потен... 5.9.2013, 10:26 Илюха Нашел чертёж! Серия 5.905-17.07 СЗК 32.00 5.9.2013, 10:43 Ivan Yur'evich Доброго дня коллеги!
Просветите неуча по пот... 13.2.2014, 10:10 chp6 РД 153-39.4-091-01
п.4.3.18
Примечание:
При уст... 13.2.2014, 10:39 Масюня Цитата(chp6 @ 13.2.2014, 10:39) РД 153-39... 3.11.2020, 11:24  GASPAR Цитата(Масюня @ 3.11.2020, 10:24) а можно... 7.11.2020, 20:28   Масюня Цитата(GASPAR @ 7.11.2020, 20:28) Обычный... 9.11.2020, 8:30    GASPAR Цитата(Масюня @ 9.11.2020, 7:30) у меня м... 9.11.2020, 15:31     Масюня Цитата(GASPAR @ 9.11.2020, 15:31) п.4.3.9... 9.11.2020, 15:59      GASPAR Цитата(Масюня @ 9.11.2020, 14:59) У меня ... 9.11.2020, 19:04       Масюня Цитата(GASPAR @ 9.11.2020, 19:04) Можно и... 10.11.2020, 7:46        GASPAR Цитата(Масюня @ 10.11.2020, 6:46) То есть... 10.11.2020, 9:08         Масюня [quote name='GASPAR' date='10.11.2020,... 11.11.2020, 9:24          GASPAR Цитата(Масюня @ 11.11.2020, 8:24) Нет. Ка... 11.11.2020, 9:40           Масюня Цитата(GASPAR @ 11.11.2020, 9:40) РД 153-... 11.11.2020, 11:48           Масюня Цитата(GASPAR @ 11.11.2020, 9:40) РД 153-... 12.11.2020, 16:18            GASPAR Цитата(Масюня @ 12.11.2020, 15:18) заказч... 12.11.2020, 21:42             Масюня Цитата(GASPAR @ 12.11.2020, 21:42) Не виж... 13.11.2020, 8:02              GASPAR Цитата(Масюня @ 13.11.2020, 7:02) можно л... 14.11.2020, 10:42 Илюха Аналогично требуют в Московской области. 13.2.2014, 11:06 Лыткин Электроизолирующее соединение отделяет (электричес... 13.2.2014, 13:30 Ivan Yur'evich Коллеги спасибо за ответы!
Только вот, в моем ... 13.2.2014, 14:04 Илюха Можно и полосу, можно и кабель. Я закладываю подзе... 13.2.2014, 14:28 Ivan Yur'evich Цитата(Илюха @ 13.2.2014, 15:28) Можно и ... 13.2.2014, 14:57 Илюха Кабель АВВГ-3х16мм2
К газопроводу крепить правильн... 13.2.2014, 15:13 Ivan Yur'evich Цитата(Илюха @ 13.2.2014, 16:13) Кабель А... 13.2.2014, 15:23 Лыткин Цитата(Илюха @ 13.2.2014, 16:13) Кабель А... 14.2.2014, 12:38 Илюха На здоровье)
Теоретически я думаю можно узел крепл... 13.2.2014, 15:57 Илюха ГРПШ действующий... так при увеличении расхода в л... 16.2.2014, 17:10 Лыткин Цитата(Илюха @ 16.2.2014, 18:10) ГРПШ дей... 18.2.2014, 12:26  LevaK Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 12:26) ... В д... 18.2.2014, 17:42   Лыткин Цитата(LevaK @ 18.2.2014, 18:42) Не знал.... 19.2.2014, 7:19  LevaK Цитата(Илюха @ 18.2.2014, 19:55) На перех... 20.2.2014, 17:53 Илюха На переходе будут потери давления как на местном с... 18.2.2014, 19:55 dugarik Цитата(Илюха @ 16.2.2014, 17:10) ГРПШ дей... 20.2.2014, 6:10 Илюха в СП 42-101-2003 п.5.4 высота ограждения указана 1... 20.2.2014, 9:47 dugarik Подземное размещение арматуры - это реальное удоро... 20.2.2014, 10:14 Ivan Yur'evich Цитата(dugarik @ 20.2.2014, 11:14) Подзем... 20.2.2014, 12:53 Илюха Цитата(dugarik @ 20.2.2014, 11:14) Подзем... 20.2.2014, 13:41 Илюха Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 13:26) ... в с... 20.2.2014, 21:02 Лыткин Цитата(Илюха @ 20.2.2014, 22:02) Сомневаю... 24.2.2014, 8:29 dugarik Цитата(Илюха @ 20.2.2014, 13:41) Подземны... 21.2.2014, 6:09 Илюха Согласен, надземные задвижки дешевле, чем задвижки... 21.2.2014, 10:22 Ivan Yur'evich Коллеги! Повторюсь, совсем мы что-то отдалилис... 21.2.2014, 11:17