Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Устройство наружного противопожарного водопровода
Rock095
сообщение 26.8.2009, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320



Уважаемые инженеры! Возникла такая проблема: возводится новое здание, нужно обеспечить пожаротушение, гидрантов в радиусе 150 метров практически нет, я принял решение проложить вокруг здания противопожарный водопровод, одновременно от него запитать здание, в МВК сказали, что в правой верхней части противопожарного водопровода будет образовываться застойная зона и из неё в водопроводный ввод будет подсасываться вода плохого качества... Подскажите как лучше в моей ситуации органиовать наружное пожаротушение. План трассы прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.dwg ( 207,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rock095   Устройство наружного противопожарного водопровода   26.8.2009, 15:39
- - Sindarkon   Можно поставить обратные клапана. Или обязать 2 ра...   27.8.2009, 9:28
- - Rock095   А может лучше сделать кольцо противопожарного водо...   27.8.2009, 14:53
- - Ronin   Я думаю что при пожаре пожарные и тем более МВК не...   27.8.2009, 22:18
- - Ronin   и еще если не ошибаюсь то радиус действия гидранта...   27.8.2009, 22:41
- - Rock095   Вот пересохранил файл в Автокад 2000. Объект - пси...   28.8.2009, 10:01
|- - Ronin   Цитата(Rock095 @ 28.8.2009, 10:01) 428766...   28.8.2009, 14:29
- - polegaeva   А что если второй ввод сделать в правом верхнем уг...   28.8.2009, 11:42
|- - Rock095   Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 12:42) 4288...   28.8.2009, 21:31
- - Ronin   Я думаю надо разорвать кольцо, то вода будет прот...   28.8.2009, 14:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 14:01) 428882Я ...   31.8.2009, 11:58
- - polegaeva   Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 15:01) 428882Я ...   28.8.2009, 15:08
|- - Ronin   Цитата(polegaeva @ 28.8.2009, 15:08) 4289...   28.8.2009, 19:40
|- - Rock095   Цитата(Ronin @ 28.8.2009, 20:40) 429035на...   28.8.2009, 21:59
- - Rock095   Спасибо всем! Если есть ещё какие-нибудь мысл...   31.8.2009, 12:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных