WhiteShark нужен ли подпор в шахту обычного лифта, если не предусматривается дымоудаление? 27.8.2009, 8:56 WhiteShark Конкретно интересует, нужен ли подпор в шахту обыч... 27.8.2009, 9:33 old patriot Посмотрите пункты СНиП 41-01-2003 (2008). Там идё... 27.8.2009, 19:30 Valet1979 Согласно СП 7.13130.2009 П7.1 Системы приточной пр... 31.8.2009, 6:03 WhiteShark И верно. Как это я прощелкал 31.8.2009, 9:12