Добрый день!
Помогите разобраться с формулой сопротивление трения.
1. В нормативном методе по аэродин. расчету котельных установок формула сопротивления трения приведена Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 9,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

2. Наш ГИП в формуле добавляет делитель g - ускорение свободного падения Прикрепленный файл  Безымянный2.png ( 7,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

3. В журнале СОК в такой же формуле на g умножают, а не делят!

Очень хочется разобраться как же правильно! Может здесь зависимость от котла: наддувный или атмосферный?