Гость_Alex-privod_*
сообщение 1.9.2009, 9:56
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, дамы и господа! Хочу вновь поднять давно обсуждаемую тему... Поставлена задача сделать общие наброски станции повышения давления на базе Альтивара 31 и программируемого реле Zelio, а времени особо много на изучение девайсов нет. До этого имел дело исключительно с Эмотронами серии FDU. Там вроде все просто: ставишь плату реле и никаких проблем. Итак, общая постановка задачи(привожу как есть):
1) Альтивар 31
2) Zelio
3) Датчик давления 10 бар 4-20 мА
4) Реле сухого хода и реле максимального давления, контакты у обоих н.з.
5) 2 насоса
Алгоритм работы следующий:
1) Мастер насос первоначально подключен к частотному преобразователю. При выходе насоса на 95 % частоты вращения он подключается напрямую к питающей сети ,а вспомогательный к частотному преобразователю
2) Раз в неделю насосы меняются местами

Вот такое техническое задание. Я рассуждаю следующим образом: раз оба насоса подключаются к частотнику, то нужно использовать 4 контактора, подключенных по взаимоисключающей схеме, ну это как в Эмотроне и , наверное, как везде. Управлять контакторами нужно с помощью Zelio. Это понятно. Программируем один релейный выход Альтивара на достижение 47,5 Гц, это сигнал Zelio на переключение насосов. А вот каким образом мастер обратно подключить к частотнику? Ведь если мы подключили мастер напрямую в сеть, а второй насос к частотнику, то рано или поздно мы выйдем на заданное давление, и нужно будеть снова подкючать мастер к Альтивару. Есть ли возможность второй релейный выход Альтивара запрограммировать на достижение уставки по давлению? В инструкции написано, что есть 2 варианта программирования выходных реле по частоте: достижение уставки частоты(это как я понимаю для сигнала о 47,5 Гц) и достижение заданной частоты. Вот про эту заданную частоту непонятно...Это частота при заданном давлении или как? Можно ли этот параметр считать признаком достижения заданного ПИ-регулятору значения давления? Или же тут надо поступать каким-то другим способом? Например, ловить момент, когда насос Slave остановится.
Датчик давления подключаем к Альтивару, больше некуда =)
Реле сухого хода и реле давления...Эти сигналы обрабатывать программно в Zelio?
И ещё, хочется спросить про переключения двигателей. Как я понял, почитав форум, при отключении двигателя от частотника перед включением его в сеть надо выдержать паузу, чтобы генерируемое напряжение в противофазе с сетью не вышибало автоматы. А вот как быть при этом с частотником? Его нужно остановить, и уже потом отключать от него двигатель, или же можно сделать это на ходу, но при этом запрограммировать параметр Потеря двигателя? И как потом к частотнику подключить неработающий насос Slave? Все равно надо останавливать частотник? Ответа на этот вопрос к сожалению не нашел =(
Что касается Zelio, программировать нужно на FBD. Сложная программа получится для такой системы и такого алгоритма? Опыта программирования нет, сейчас делаю первые наброски. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть примеры программ для Zelio, а может кто-нибудь располагает готовой программой или укажет общие принципы написания?
Вопросов много,но сделать очень хочется =)

Спасибо за внимание, жду Ваших комментариев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex-privod   Ещё раз об алгоритме работы станции повышения давления   1.9.2009, 9:56
- - Гервин   С этими ПЧ и реле не работаю.Могу предложить решен...   1.9.2009, 10:26
|- - Alex-privod   Цитата(Гервин @ 1.9.2009, 11:26) 429784С ...   1.9.2009, 14:29
|- - Гервин   Цитата(Alex-privod @ 1.9.2009, 15:29...   2.9.2009, 16:19
- - Сергей Валерьевич   посмотрите в сторону альтиварчика, только 61 с кар...   1.9.2009, 10:39
|- - Alex-privod   Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.9.2009, 11:3...   1.9.2009, 11:46
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Alex-privod @ 1.9.2009, 11:46...   1.9.2009, 16:51
- - poludenny   А какой мощности насосы то? Я б тоже применил 61-а...   1.9.2009, 16:15
- - AlexG   1. ATV31 хороши большим запасом по току. Это облег...   1.9.2009, 19:22
|- - poludenny   Цитата(AlexG @ 1.9.2009, 19:22) 430072Как...   2.9.2009, 13:38
- - Alex-privod   Сергей Валерьевич, спасибо! Скачал, изучаю. A...   1.9.2009, 21:45
- - vladun   Не вникая в другие ньюансы, замечу, что частота вк...   1.9.2009, 22:13
- - BROMBA   В принципе, "Зелио - 2" достаточно мощны...   1.9.2009, 23:35
- - vladun   не понил ? а почему не 500 Ом, ибо 10Вольт/20 мА т...   2.9.2009, 0:40
|- - BROMBA   Цитата(vladun @ 2.9.2009, 0:40) 430152не ...   2.9.2009, 13:42
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 13:42) 430354Ли...   2.9.2009, 14:16
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 2.9.2009, 14:16) 43037...   2.9.2009, 15:06
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 15:06) 430405Не...   2.9.2009, 15:24
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 15:06) 430405Ка...   2.9.2009, 19:46
- - Andrew48   Можно использовать доп. модуль SR3XT43BD, там два ...   2.9.2009, 9:56
- - vladun   ЦитатаЛинейность, монсеньор, линейность... Если ис...   2.9.2009, 17:20
- - vladun   По-моему Вы таки путаете Куй с пальцем, ибо датчик...   3.9.2009, 18:08
|- - BROMBA   Цитата(vladun @ 3.9.2009, 18:08) 430851По...   3.9.2009, 18:17
|- - BROMBA   Цитата(vladun @ 3.9.2009, 18:08) 430851По...   3.9.2009, 18:25
- - vladun   Термопары - нет, поскоку не работаю в пром-ти прак...   4.9.2009, 10:43
|- - BROMBA   Цитата(vladun @ 4.9.2009, 10:43) 431123 M...   5.9.2009, 12:58
- - gansales   Цитата(BROMBA @ 3.9.2009, 19:25) 430859Гу...   4.9.2009, 10:58
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 4.9.2009, 10:58) 431144...   5.9.2009, 13:06
- - vladun   Цитата50...200 м сигнального кабеля, контакты, это...   5.9.2009, 19:13
|- - BROMBA   Цитата(vladun @ 5.9.2009, 19:13) 431509ну...   5.9.2009, 22:27
- - vladun   Цитатафутболисты смогли подмыцца подмываютЦа ...   6.9.2009, 20:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных