Добрый день, дамы и господа! Хочу вновь поднять давно обсуждаемую тему... Поставлена задача сделать общие наброски станции повышения давления на базе Альтивара 31 и программируемого реле Zelio, а времени особо много на изучение девайсов нет. До этого имел дело исключительно с Эмотронами серии FDU. Там вроде все просто: ставишь плату реле и никаких проблем. Итак, общая постановка задачи(привожу как есть): 1) Альтивар 31 2) Zelio 3) Датчик давления 10 бар 4-20 мА 4) Реле сухого хода и реле максимального давления, контакты у обоих н.з. 5) 2 насоса Алгоритм работы следующий: 1) Мастер насос первоначально подключен к частотному преобразователю. При выходе насоса на 95 % частоты вращения он подключается напрямую к питающей сети ,а вспомогательный к частотному преобразователю 2) Раз в неделю насосы меняются местами
Вот такое техническое задание. Я рассуждаю следующим образом: раз оба насоса подключаются к частотнику, то нужно использовать 4 контактора, подключенных по взаимоисключающей схеме, ну это как в Эмотроне и , наверное, как везде. Управлять контакторами нужно с помощью Zelio. Это понятно. Программируем один релейный выход Альтивара на достижение 47,5 Гц, это сигнал Zelio на переключение насосов. А вот каким образом мастер обратно подключить к частотнику? Ведь если мы подключили мастер напрямую в сеть, а второй насос к частотнику, то рано или поздно мы выйдем на заданное давление, и нужно будеть снова подкючать мастер к Альтивару. Есть ли возможность второй релейный выход Альтивара запрограммировать на достижение уставки по давлению? В инструкции написано, что есть 2 варианта программирования выходных реле по частоте: достижение уставки частоты(это как я понимаю для сигнала о 47,5 Гц) и достижение заданной частоты. Вот про эту заданную частоту непонятно...Это частота при заданном давлении или как? Можно ли этот параметр считать признаком достижения заданного ПИ-регулятору значения давления? Или же тут надо поступать каким-то другим способом? Например, ловить момент, когда насос Slave остановится. Датчик давления подключаем к Альтивару, больше некуда =) Реле сухого хода и реле давления...Эти сигналы обрабатывать программно в Zelio? И ещё, хочется спросить про переключения двигателей. Как я понял, почитав форум, при отключении двигателя от частотника перед включением его в сеть надо выдержать паузу, чтобы генерируемое напряжение в противофазе с сетью не вышибало автоматы. А вот как быть при этом с частотником? Его нужно остановить, и уже потом отключать от него двигатель, или же можно сделать это на ходу, но при этом запрограммировать параметр Потеря двигателя? И как потом к частотнику подключить неработающий насос Slave? Все равно надо останавливать частотник? Ответа на этот вопрос к сожалению не нашел =( Что касается Zelio, программировать нужно на FBD. Сложная программа получится для такой системы и такого алгоритма? Опыта программирования нет, сейчас делаю первые наброски. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть примеры программ для Zelio, а может кто-нибудь располагает готовой программой или укажет общие принципы написания? Вопросов много,но сделать очень хочется =)
Спасибо за внимание, жду Ваших комментариев.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alex-privod Ещё раз об алгоритме работы станции повышения давления 1.9.2009, 9:56 Гервин С этими ПЧ и реле не работаю.Могу предложить решен... 1.9.2009, 10:26 Alex-privod Цитата(Гервин @ 1.9.2009, 11:26) 429784С ... 1.9.2009, 14:29  Гервин Цитата(Alex-privod @ 1.9.2009, 15:29... 2.9.2009, 16:19 Сергей Валерьевич посмотрите в сторону альтиварчика, только 61 с кар... 1.9.2009, 10:39 Alex-privod Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.9.2009, 11:3... 1.9.2009, 11:46  Сергей Валерьевич Цитата(Alex-privod @ 1.9.2009, 11:46... 1.9.2009, 16:51 poludenny А какой мощности насосы то?
Я б тоже применил 61-а... 1.9.2009, 16:15 AlexG 1. ATV31 хороши большим запасом по току. Это облег... 1.9.2009, 19:22 poludenny Цитата(AlexG @ 1.9.2009, 19:22) 430072Как... 2.9.2009, 13:38 Alex-privod Сергей Валерьевич, спасибо! Скачал, изучаю.
A... 1.9.2009, 21:45 vladun Не вникая в другие ньюансы, замечу, что частота вк... 1.9.2009, 22:13 BROMBA В принципе, "Зелио - 2" достаточно мощны... 1.9.2009, 23:35 vladun не понил ? а почему не 500 Ом, ибо 10Вольт/20 мА т... 2.9.2009, 0:40 BROMBA Цитата(vladun @ 2.9.2009, 0:40) 430152не ... 2.9.2009, 13:42  poludenny Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 13:42) 430354Ли... 2.9.2009, 14:16   BROMBA Цитата(poludenny @ 2.9.2009, 14:16) 43037... 2.9.2009, 15:06    poludenny Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 15:06) 430405Не... 2.9.2009, 15:24    poludenny Цитата(BROMBA @ 2.9.2009, 15:06) 430405Ка... 2.9.2009, 19:46 Andrew48 Можно использовать доп. модуль SR3XT43BD, там два ... 2.9.2009, 9:56 vladun ЦитатаЛинейность, монсеньор, линейность... Если ис... 2.9.2009, 17:20 vladun По-моему Вы таки путаете Куй с пальцем, ибо датчик... 3.9.2009, 18:08 BROMBA Цитата(vladun @ 3.9.2009, 18:08) 430851По... 3.9.2009, 18:17 BROMBA Цитата(vladun @ 3.9.2009, 18:08) 430851По... 3.9.2009, 18:25 vladun Термопары - нет, поскоку не работаю в пром-ти прак... 4.9.2009, 10:43 BROMBA Цитата(vladun @ 4.9.2009, 10:43) 431123
M... 5.9.2009, 12:58 gansales Цитата(BROMBA @ 3.9.2009, 19:25) 430859Гу... 4.9.2009, 10:58 BROMBA Цитата(gansales @ 4.9.2009, 10:58) 431144... 5.9.2009, 13:06 vladun Цитата50...200 м сигнального кабеля, контакты, это... 5.9.2009, 19:13 BROMBA Цитата(vladun @ 5.9.2009, 19:13) 431509ну... 5.9.2009, 22:27 vladun Цитатафутболисты смогли подмыцца
подмываютЦа ... 6.9.2009, 20:07
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|