> Разбираюсь с расчетом котлов "НР-18" "Энергия" "Универсал"
Гость_нгч_*
сообщение 1.9.2009, 17:50
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу подсказать. Кто занимался расчетом небольших коммунальных производственно-отопительных котельных. Я пытаюсь провести расчет по методике для ЖКХ им.Памфилова и по методике Госстроя МДК 4-05.2004, они в принципе одинаковые.

Нужно во первых корректно определить удельную норму котлов типа "Энергия" "Универсал" с ручным забросом топлива (каменный уголь)
По норме там идет 67 % исходный КПД, потом на него накручиваются коэффициенты, сначала коэффициент к1 учитывающий расход топлива на растопку, обдувку, паровое дутье, тепло на форсунки и еще разные вещи. Реально у нас есть только растопка, учли. Дальше идут коэффициенты учета того что котел без экономайзера, коэффициент загрузки котла, старение котла, их учли. И есть один коэффициент учитывающий поправку на топливо, а именно на его различную зольность и влажность и содержание мелочи в угле. Так вот зольность и влажность предположим берем нормативную, а как быть с мелочью? Если там сказано, что для котлов с ручным забросом топлива типа "Энергия" НР и проч. при содержании мелочи более 60% применять коэффициент 1,17! ! ! Это самый огромный коэффициент 17%!! сразу! Это что же получается эта мелочь вообще не горит? или сразу в шлак падает??
А как быть если неизвестно содержание мелочи, или содержание мелочи менее 60%?? Там почему то про это ничего не сказано. Но это такая существенная надбавка, что в год выливается в тысячи тонн. А так как нет приборных способов установления КПД котлов, и анализ топлива и шлака провести нет возможности, может кто подскажет как корректно посчитать КПД такого котла со слоевым сжиганием топлива и ручным забросом? Какие нормы вы используете? Просто цель этого расчета обосновать количество необходимого топлива на котельную, факту уже мало кто верит и делают с ним что хотят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- нгч   Разбираюсь с расчетом котлов "НР-18" "Энергия" "Универсал"   1.9.2009, 17:50
- - даниил01   тысячи тонн вручную забрасываете?   1.9.2009, 18:01
- - нгч   )) дя, в год на 42 котельные получаются тысячи тон...   1.9.2009, 18:06
- - DinaZavr   нгч, а чего же хотите? Конечно, тысячи тонн будут....   1.9.2009, 22:25
- - Const82   2 dinaZavr Где можно найти характеристики подобных...   1.9.2009, 23:19
|- - ruben   Цитата(Const82 @ 1.9.2009, 23:19) 430141Р...   3.9.2009, 16:26
- - нгч   ну не то чтобы не верят, а просто режут и режут ли...   3.9.2009, 16:25
- - нгч   да уж, ничего так расчетик, как я понимаю топку на...   3.9.2009, 17:43
- - Const82   Расчет котла это слишком. Туда лучше не смотреть, ...   3.9.2009, 17:58
|- - ruben   Цитата(Const82 @ 3.9.2009, 17:58) 430844Р...   4.9.2009, 9:42
|- - Const82   Цитата(ruben @ 4.9.2009, 10:42) 431061При...   6.9.2009, 19:42
|- - нгч   Цитата(Const82 @ 6.9.2009, 19:42) 431667П...   6.9.2009, 20:50
- - нгч   инструментальной базы никакой к сожалению(, термом...   3.9.2009, 18:27
- - DinaZavr   нгч, ну и что, что "лимиты режут" и ...   3.9.2009, 18:27
|- - Const82   Цитата(DinaZavr @ 3.9.2009, 19:27) 430862...   3.9.2009, 19:44
- - нгч   РЭК утверждает тариф, знаю что он ниже себестоимос...   3.9.2009, 18:32
- - нгч   да ничего, я просто сказал как есть. А языком таки...   3.9.2009, 18:42
- - нгч   может кто подскажет температуру уходящих, чтобы то...   6.9.2009, 13:33
|- - DinaZavr   Цитата(нгч @ 6.9.2009, 16:33) 431619может...   6.9.2009, 17:17
- - DinaZavr   ЦитатаПотери через обмуровку котла и с недожегом т...   7.9.2009, 7:27
|- - Const82   Цитата(DinaZavr @ 7.9.2009, 8:27) 431737М...   7.9.2009, 10:26
- - нгч   совершенствовать технологию конечно надо, но надо ...   7.9.2009, 15:41
- - DinaZavr   ЦитатаКак их только на заводе считали интересно. Н...   7.9.2009, 18:30
- - dd1980   2нгч По делу народ отвечает и по делу спрашивает....   7.9.2009, 18:55
- - DinaZavr   Вот в старых МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ...   7.9.2009, 19:24
|- - tiptop   Цитата(DinaZavr @ 7.9.2009, 20:24) 432021...   7.9.2009, 19:55
- - tiptop   to нгч Сейчас заглянул в эту книжку - наверное, д...   8.9.2009, 7:41
- - нгч   Взял марку соответствующую угля по нормативному ме...   8.9.2009, 17:24
- - DinaZavr   ЦитатаТемпература за 300 должна быть получается чт...   9.9.2009, 6:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 20:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных