> насоная АУПТ, корректировка под изменения в АР
bkmz
сообщение 2.9.2009, 11:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37963



ПРОШУ помочь разобратся! имею уже смонтированную насосную для подземной стоянки необходимо добавить еще один мокрый узел на торговвый зал расход 13л/с напор 39м и развести трубопровод ПК туда же...
в проектной документации ничего не понятно три схемы и все поразному вот и зарисовал что пофакту...
ВОПРОСЫ:
1. надо ли в схему жокей ?
2. нужны ли вообще насосы М4 М5 при такой разводке?
3. можно ли убрать указанную на схеме группу задвижек?
4, на свой узел в секцию рассматриваю вариант повесить 15 ПК (тогда напор 42м расход суммарный 15л/с ) или запитать до электрозадвижек сухотруба от насосов М4 М5- как лучше? ваши мнения?!
возможно ли совмещение мокрых и сухих узлов управления?
Прикрепленный файл  примерная_схема_насосной.dwg ( 205,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147


Сообщение отредактировал bkmz - 2.9.2009, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bkmz   насоная АУПТ   2.9.2009, 11:54
- - inPut   Извините что не по порядку... Мокрые и сухие узлы ...   2.9.2009, 18:09
- - Sindarkon   Цитата1. надо ли в схему жокей ?А как система сейч...   3.9.2009, 10:34
|- - inPut   Цитата(Sindarkon @ 3.9.2009, 11:34) 43062...   3.9.2009, 12:31
- - Young   Схема не читаемая, не понял вообще, что куда и отк...   3.9.2009, 10:48
- - Лена   [quote name='Sindarkon' date='3.9.2009...   3.9.2009, 11:14
|- - Young   Цитата(Лена @ 3.9.2009, 12:14) 430652По х...   3.9.2009, 12:01
- - bkmz   вот и я , когда проект получил на пререработку нич...   4.9.2009, 0:16
|- - Young   Цитата(bkmz @ 4.9.2009, 1:16) 430972давле...   4.9.2009, 7:45
- - bkmz   Согласен но 0,2 гарантированного городской не подо...   4.9.2009, 8:25
- - Sindarkon   Young Цитатасоответственно есть водозаполненные се...   4.9.2009, 10:12
|- - Young   Цитата(Sindarkon @ 4.9.2009, 11:12) 43109...   4.9.2009, 10:24
- - bkmz   не понял а давление расчетное в 40м не обязательно...   4.9.2009, 11:47
- - inPut   Кстати, что за модели КСК у вас стоят на воздушные...   4.9.2009, 16:19
- - bkmz   стоят viking f-1 воздух по старому проекту накачив...   4.9.2009, 16:39
- - inPut   На самом деле сам задумался... в принципе жокей ли...   4.9.2009, 18:05
- - bkmz   в проекте одно по факту посмотрел а там стоит на...   9.9.2009, 11:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных