> Гидравлическая увязка теплопункта, нужно подобрать регуляторы давления
Гость_оап_*
сообщение 2.9.2009, 18:28
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется схема теплопункта (ТП):
- 3 контура на приточки (вентиляция) dPп1=7кПа, dPп2=7кПа, dPп3=13кПа
- 2 контура отопления dPсо1=33кПа, dPсо2=18кПа
Все системы с погодозависемой автоматикой
Праметры теплосети: 95-70, Р1=0,4МПа Р2=0,3МПа

КАКИЕ регуляторы нужно ставить на контурах вентиляции и отопления (до себя, после себя или перепада давления)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TeploPunkt.dwg ( 210,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 