> Расчетный расход на внутреннее пожаротушение, Вопрос принципа
Гость_Полиэтиленка_*
сообщение 3.9.2009, 15:40
Сообщение #1





Guest Forum






Есть здание с расчетным расходом на пожаротушение 2 струи по 5 л/с, высотой 8,65 метров. Уточнив по таблице СНИП фактический расход на пожарный кран, получила расход 4,6 л/с (спрыск 19 мм, высота 10 м). Вопрос - какой брать расход для гидравлического расчета? 4,6 л/с? 5 л/с? 5,2 л/с?
4,6 - по таблице СНиП
5,0 - минимальный расчетный расход
5,2 - настаивает мой главспец, и этот расчет он пишет как расчетный уточненный, на расход 5,2 л/с предлагается считать резервуар и вообще так положено. А как положено и кем?! Многие проектировщики в Питере вместо 5 л/с пишут 5,2 л/с, 2 струи - 10,4 л/с и подают эти сведения в Водоканал, считают резервуары на эти расходы. Я понимаю, когда уточненный расход составляет 7,5 л/с, но когда он меньше, я не понимаю, зачем я должна увеличивать расходы. Объяснять мне не собираются свою позицию, мою слушать не хотят.
На заре моей проектировщицкой юности мне объясняли, что для расчетов РАСХОДОВ берут сведения из таблицы 1 и 2, для гидравлики берут уточненные расходы из таблицы 3.
Теперь мне внушают, что это неправильно и я профнепригодна. Ну так как? Помогите разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Полиэтиленка   Расчетный расход на внутреннее пожаротушение   3.9.2009, 15:40
- - Young   во-первых, теперь у нас есть заветный СП 10.13130....   3.9.2009, 15:45
|- - Ronin   Цитата(Young @ 3.9.2009, 15:45) 430781во-...   3.9.2009, 23:19
|- - Young   Цитата(Ronin @ 4.9.2009, 0:19) 430956Запо...   4.9.2009, 7:39
|- - Ronin   Цитата(Young @ 4.9.2009, 7:39) 430996это ...   4.9.2009, 9:49
- - Полиэтиленка   Главспец хочет не 5 л/с, а 5,2 л/с, для начала, и ...   4.9.2009, 9:24
|- - Young   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 10:24) 43...   4.9.2009, 10:08
- - Полиэтиленка   Если вы такие профессионалы, в СП для сведения ест...   4.9.2009, 10:09
|- - Young   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 11:09) 43...   4.9.2009, 10:19
- - Полиэтиленка   Цитата(Young @ 4.9.2009, 11:08) 431089жес...   4.9.2009, 10:26
|- - Young   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 11:26) 43...   4.9.2009, 10:32
- - Полиэтиленка   Я говорю про про расчеты в принципе, а не про пожа...   4.9.2009, 10:34
|- - Young   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 11:34) 43...   4.9.2009, 10:44
|- - sonsumerek   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 11:34) 43...   4.9.2009, 10:46
|- - OlgaO   Расшумелись то не на шутку. Цитата(Полиэтиленка ...   4.9.2009, 11:04
|- - Ronin   Цитата(OlgaO @ 4.9.2009, 11:04) 431148Рас...   4.9.2009, 11:33
- - Ronin   Да ребята мы как будто на ринге, а не на форуме, д...   4.9.2009, 10:51
|- - Young   Цитата(Ronin @ 4.9.2009, 11:51) 431135Да ...   4.9.2009, 10:53
|- - Ronin   Цитата(Young @ 4.9.2009, 10:53) 431138зав...   4.9.2009, 11:02
- - Полиэтиленка   Спасибо Ronin. Я же об этом и писала в первом пост...   4.9.2009, 11:37
|- - OlgaO   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 12:37) 43...   4.9.2009, 12:41
|- - Ronin   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 11:37) 43...   4.9.2009, 12:45
- - Полиэтиленка   Ответ на вопрос Ольги - техрегламент, ст. 68, п.7 ...   4.9.2009, 17:24
|- - OlgaO   Цитата(Полиэтиленка @ 4.9.2009, 18:24) 43...   4.9.2009, 17:42
- - Sindarkon   СП 8.13130.2009 П р и м е ч а н и я : 1. Расходы ...   7.9.2009, 9:17
- - KARAUL   Цитата(Sindarkon @ 7.9.2009, 10:17) СП 8....   17.6.2011, 14:12
- - Sindarkon   ЦитатаВыходит из за одного расхода заказывать СТУ?...   17.6.2011, 14:34
- - KARAUL   Цитата(Sindarkon @ 17.6.2011, 15:34) Пунк...   18.6.2011, 14:38
|- - ret   Цитата(KARAUL @ 18.6.2011, 15:38) Может с...   20.6.2011, 10:41
- - Sindarkon   ЦитатаСпасибо, не доглядел Вы очень много недогляд...   20.6.2011, 10:32
- - KARAUL   Цитата(Sindarkon @ 20.6.2011, 11:32) Вы о...   20.6.2011, 10:41
- - KARAUL   Цитата(ret @ 20.6.2011, 11:41) С внутренн...   20.6.2011, 10:47
- - Sindarkon   KARAUL Цитатаближайший расход в таблице это 15 л/с...   20.6.2011, 10:49
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 20.6.2011, 11:49) ret ...   20.6.2011, 11:07
- - KARAUL   Sindarkon спасибо за помощь в поиске истины   20.6.2011, 10:55
- - Sindarkon   ЦитатаЕсли здание высотное, я думаю, объяснять не ...   20.6.2011, 11:17
- - KARAUL   Цитата(ret @ 20.6.2011, 12:07) Если здани...   20.6.2011, 11:17
- - ret   Цитата(Sindarkon @ 20.6.2011, 12:17) Объя...   20.6.2011, 13:24
- - Sindarkon   ЦитатаТам идет "горизонтальное" разделен...   20.6.2011, 13:37
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 20.6.2011, 14:37) Труд...   20.6.2011, 14:01
- - smit_11   Полиэтиленка!!! считать нужно как дела...   21.7.2011, 16:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных