> Чем гасить большой перепад на вводетеплосети в ЦТП, балансировочный клапан или регулятор до/после себя
Гость_Technocrat_*
сообщение 6.9.2009, 18:32
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, что делать в следующей ситуации вроде следующей (это не конкретный проект - меня в принципе интересует)?
На вводе по тех. условиям
P1= 9 бар, T1=150
P1= 4 бар, T2=70

Имеется ГВС (двухступенчатое подключение) и отопление (подключение через теплообменник).
Суммарная тепловая мощность порядка 3 Гигакалорий.
Принята схема ЦТП с общим гидравлическим регулятором перепада давления на обе системы, установленном на подающей магистрали и седельными клапанами на каждой системе.
Пусть потери в наихудшей петле 0.5 бар.
Получается, что регулятор перепада должен "задавить" 9-0.5-4 = 5.5 бар
Это, естественно, оказывается неприемлемо по условию безкавитационного режима его работы (расчет для регулятора Danfoss):
dP<=z*(Pперед-Pнасыщ.паров)=0.6*(9-3.7)=3.18 бар

(При 150 градусах давление насыщенных паров воды около 3.7 бар)

Выходит, что, как минимум, 2.4 бара надо погасить чем-то. Суть моего вопроса - чем гасить избыточный перепад давлений в таком случае?
Я вижу 2 варианта:
  1. Балансировочный клапан, установленный на потери 2.5 бар в обратке. Здесь плохо то, что такой вариант экспертиза ни за что не согласует (сам не проверял - так моя начальница отдела говорит).
  2. Регулятор давления после себя (чтобы P2 держал). Тут меня смущает точто я такого варианта ни разу не видел. Регулятор до себя в обратке ставят, а вот после себя - мне еще не встречалось

Может вы предложите еще какие-то варианты? (Переставить регулятор на обратку, к сожалению не вариант - поблемы с кавитацией снимутся, но 5.5 бар - все-равно слишком много).







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Technocrat   Чем гасить большой перепад на вводетеплосети в ЦТП   6.9.2009, 18:32
- - Ernestas   Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 18:32) 4316...   6.9.2009, 19:10
- - Technocrat   Цитата(Ernestas @ 6.9.2009, 20:10) 431660...   6.9.2009, 19:29
|- - Ernestas   вот и Данфосс Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 1...   6.9.2009, 20:02
|- - Technocrat   Цитата(Ernestas @ 6.9.2009, 21:02) 431673...   6.9.2009, 20:05
|- - Ernestas   Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 20:05) 4316...   6.9.2009, 20:14
- - shadow   А почему вы перепад 5,5 бар собираетесь на регулят...   6.9.2009, 19:32
- - den.mgn   Оптимальный перепад на вводе ЦТП 2 – 2,2 бар, а по...   6.9.2009, 19:40
|- - Technocrat   Цитата(den.mgn @ 6.9.2009, 20:40) 431668А...   6.9.2009, 19:54
|- - Technocrat   Можно поставить регулятор на обратный трубопровод....   6.9.2009, 20:28
|- - Ernestas   Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 20:28) 4316...   6.9.2009, 20:46
|- - Technocrat   Цитата(Ernestas @ 6.9.2009, 21:46) 431681...   6.9.2009, 21:38
|- - Technocrat   Я спрашивал, права ли экспертиза, которая говорит,...   9.9.2009, 11:03
|- - KGP1   Цитата(Technocrat @ 9.9.2009, 12:03) Я сп...   18.4.2011, 12:19
- - Technocrat   Цитата(shadow @ 6.9.2009, 20:32) 431665А ...   6.9.2009, 19:48
- - Technocrat   Да. Вы правы. Они его с 2007 года переделали немно...   6.9.2009, 21:49
- - HeatServ   Несколько шайб на подачу (с одной свист стоять буд...   6.9.2009, 21:59
|- - Technocrat   Цитата(HeatServ @ 6.9.2009, 22:59) 431700...   6.9.2009, 22:09
|- - HeatServ   Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 23:09) 4317...   6.9.2009, 22:15
- - shadow   Technocrat читайте мой первый пост в этой теме. Чт...   6.9.2009, 22:26
- - jota   Нормальный перепад давления. Только регулятор пере...   6.9.2009, 22:49
- - zr84   Цитата(Technocrat @ 6.9.2009, 18:32) 4316...   7.9.2009, 8:24
- - zeman   +1 к последнему посту И еще цифра потери давления ...   7.9.2009, 10:02
- - baniffaciy   Ув. коллеги! Вопрос в следующем: на какие пара...   18.4.2011, 11:53
|- - msi   Цитата(baniffaciy @ 18.4.2011, 12:53) Ув....   18.4.2011, 14:26
|- - baniffaciy   Цитата(msi @ 18.4.2011, 16:26) Мне кажетс...   18.4.2011, 20:26
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 18.4.2011, 21:26) Воп...   19.4.2011, 13:51
|- - msi   Цитата(baniffaciy @ 18.4.2011, 21:26) Ув....   20.4.2011, 8:50
- - baniffaciy   Ув. 'KGP1! Спасибо Вам. Цитата(KGP1 ...   19.4.2011, 15:03
- - KGP1   В указанной схеме необходимо разорвать цепь после ...   19.4.2011, 15:47
- - jota   Достаточно одного РПД на вводе. Если кто имеет тре...   19.4.2011, 17:02
- - baniffaciy   Ув. jota спасибо Вам! Если честно то я запута...   19.4.2011, 23:05
|- - jota   Цитата(baniffaciy @ 19.4.2011, 23:05) Есл...   19.4.2011, 23:24
||- - msi   Цитата(jota @ 20.4.2011, 0:24) Истину каж...   20.4.2011, 9:01
|- - KGP1   Цитата(baniffaciy @ 20.4.2011, 0:05) Если...   20.4.2011, 6:58
- - baniffaciy   Цитата(KGP1 @ 20.4.2011, 9:58) Просчитайт...   20.4.2011, 10:44
|- - jota   Цитата(baniffaciy @ 20.4.2011, 10:44) там...   20.4.2011, 14:57
- - baniffaciy   Ув.msi! Спасибо Вам. Цитата(msi @ 20.4.2...   20.4.2011, 12:23
- - baniffaciy   Цитата(msi @ 20.4.2011, 11:50) ....... На...   20.4.2011, 12:49
- - KGP1   Видели, как и сколько РПД установлено на указанных...   20.4.2011, 14:35
- - baniffaciy   Цитата(jota @ 20.4.2011, 17:57) ......тол...   20.4.2011, 19:40
- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 6.9.2009, 22:59) Нескол...   20.4.2011, 21:02
|- - jota   Цитата(Бойко @ 20.4.2011, 21:02) И соверш...   20.4.2011, 22:03
- - baniffaciy   Цитата(jota @ 21.4.2011, 0:03) ....Челове...   20.4.2011, 22:48
|- - jota   Цитата(baniffaciy @ 20.4.2011, 22:48) Так...   20.4.2011, 22:51
- - BIONDER   Дабы не плодить новые темы, подниму старую. Перепа...   6.12.2017, 11:31
|- - tkachik90   Цитата(BIONDER @ 6.12.2017, 11:31) Дабы н...   6.12.2017, 16:01
|- - BIONDER   Цитата(tkachik90 @ 6.12.2017, 16:01) Можн...   7.12.2017, 12:52
|- - tkachik90   Цитата(BIONDER @ 7.12.2017, 12:52) Можно ...   8.12.2017, 10:07
|- - BIONDER   Цитата(tkachik90 @ 8.12.2017, 10:07) Смыс...   8.12.2017, 19:48
- - borm   Ну так шайба(ы) и её более дорогие воплощения в ви...   6.12.2017, 11:36
|- - BIONDER   Цитата(borm @ 6.12.2017, 11:36) Ну так ша...   6.12.2017, 11:56
- - Евгений Буш   ...Уважаемый. 9-(4+0.5)=4.5 Присоединяюсь к shadow...   6.12.2017, 20:19
|- - инж323   Цитата(Евгений Буш @ 6.12.2017, 20:19) .....   8.12.2017, 22:20
- - Wiz   ЦитатаВ МОЭК предлагали ставить РД+РПД. Это станда...   8.12.2017, 20:45
- - Евгений Буш   ...всё выстреливает. просто в МОЭК есть схема с ЦТ...   8.12.2017, 23:48
- - инж323   "Как будто на ЦТП нельзя выправить ситуацию с...   9.12.2017, 0:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных